реклама на сайте
подробности

 
 
> Предохранитель или автомат защиты?
Oleg Victorovich
сообщение Oct 22 2009, 15:26
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Разрабатываю сварочный инвертор, по входу (220В) необходимо организовать защиту от КЗ. Вопрос такой, что предпочтительнее поставить предохранитель или автомат защиты сетевой? Что обычно ставят производители сварочных аппаратов? По возможности прошу указать тип предохранителя или автомата.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rezident
сообщение Nov 8 2009, 18:45
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упорно допытывались: взорвется или нет предохранитель? А теперь, после указания конкретной информации для расчета, "обвиняете" в желании повзрывать их. Или вы уже полноценным ботом стали?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 19:04
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 21:45) *
Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упорно допытывались: взорвется или нет предохранитель? А теперь, после указания конкретной информации для расчета, "обвиняете" в желании повзрывать их. Или вы уже полноценным ботом стали?

Тут не все так просто. Если обеспечить одинаковый хороший контакт (только пайка), то можно использовать много параллельных предохранителей.
Взрыв может быть несколькоих видов.
Первый - когда сразу подается достаточно большой (ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ) ток. Проволочки все сразу испаряются. Такие эксперименты проводились и проводятся во многих странах. Так и называется - взрывающиеся проволоки. Имеются довольно подробные расчеты поведения образующейся плазмы. От времени.
Критерием большого тока является энергия, которая должна быть достаточна для испарения.
Второй вариант. Ток не очень большой, поменьше. Проволочки нагреваются.
В каком либо месте образуется локальный перегрев (если ток пульсирует. то способствует), сопротивление от нагрева растет, растет и тепловыделение. Локально. Возникает продольная неустойчивость. Если теплоотвод не справляется, происходит локальное перегорание, которое в случае нескольких проволок увеличивает нагрузку на остальные. Там происходит все это уже несколько быстрее.
Возможен третий вариант - медленное окисление. Когда ток не дотягивает до второго варианта. Второй и третий варианты проистекают без шумовых эффектов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Oleg Victorovich   Предохранитель или автомат защиты?   Oct 22 2009, 15:26
- - rezident   Дык плавкий предохранитель - однократного действия...   Oct 22 2009, 15:59
- - Oleg Victorovich   Это и ежу понятно, но все-таки, что оптимальнее?   Oct 22 2009, 16:57
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 22 2009, 19...   Oct 22 2009, 17:05
|- - Огурцов   Сварщика - в латекс. Цитата(Oleg Victorovich ...   Oct 22 2009, 17:19
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:19) Свар...   Oct 22 2009, 17:35
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 18:35) Ди...   Oct 22 2009, 17:40
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:40) УЗО+...   Oct 22 2009, 19:06
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:06) у ...   Oct 22 2009, 19:43
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 22:43) Вот ...   Oct 22 2009, 20:11
|- - orthodox   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:35) Ди...   Oct 22 2009, 17:42
- - Oleg Victorovich   Да, серийный, собираюсь сертифицировать.   Oct 22 2009, 17:29
- - Oleg Victorovich   Если ставить диф.автомат и фильтр - то себестоимос...   Oct 22 2009, 18:12
|- - Огурцов   Я ведь не настаиваю - за серию вы сами думайте, та...   Oct 22 2009, 18:34
- - 314   Сколько импортных паленых не смотрел (французские ...   Oct 22 2009, 21:02
- - domowoj   Точно . И предхр. плакий и автомат, все очень медл...   Oct 23 2009, 01:43
|- - Verifi   Цитата(domowoj @ Oct 23 2009, 05:43) Точн...   Oct 23 2009, 05:03
- - Oleg Victorovich   Предохранитель или автомат ставлю только для того,...   Oct 23 2009, 04:03
|- - evgeny_ch   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 07...   Oct 23 2009, 18:28
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Oct 23 2009, 18:28) По...   Oct 23 2009, 18:55
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2009, 21:55) Меня...   Oct 23 2009, 19:02
- - Oleg Victorovich   Подскажите тип предохранителя на 30-50А.   Oct 23 2009, 07:45
|- - Visor   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 15...   Oct 23 2009, 17:16
- - sergeeff   Еще в 70-х годах где-то вычитал гениальную фразу: ...   Oct 23 2009, 22:06
- - Oleg Victorovich   Предохранитель Sitor(Simens) типа 3NC1032 32А - ст...   Oct 24 2009, 06:22
|- - Visor   Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 24 2009, 14...   Oct 24 2009, 07:45
|- - Огурцов   Кстати. А не лучше ли ставить несколько меньших вп...   Oct 24 2009, 10:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 13:51) Кста...   Oct 25 2009, 20:41
- - Oleg Victorovich   Подскажите, соединять предохранители в параллель (...   Nov 3 2009, 14:13
- - evgeny_ch   Можно.   Nov 3 2009, 17:03
|- - rezident   Цитата(evgeny_ch @ Nov 3 2009, 22:03) Мож...   Nov 3 2009, 22:26
|- - evgeny_ch   Цитата(rezident @ Nov 4 2009, 01:26) evge...   Nov 3 2009, 23:03
- - yura-rf   Дело было так. 2,5кВт мост. На входе автомат PL6-C...   Nov 3 2009, 19:18
|- - Огурцов   Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 20:18) ...   Nov 3 2009, 22:11
|- - лосев   Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 22:18) ...   Nov 12 2009, 08:08
- - Microwatt   Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратур...   Nov 3 2009, 21:13
- - Oleg Victorovich   Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Lit...   Nov 4 2009, 10:28
- - Microwatt   Плавкие вставки никогда не устанавливают параллель...   Nov 4 2009, 13:07
|- - Old1   Цитата(Microwatt @ Nov 4 2009, 15:07) ......   Nov 4 2009, 13:32
- - Oleg Victorovich   В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (п...   Nov 4 2009, 13:40
- - yura-rf   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 4 2009, 16...   Nov 4 2009, 22:05
|- - rezident   Цитата(yura-rf @ Nov 5 2009, 03:05) ...   Nov 4 2009, 23:04
- - Oleg Victorovich   Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппа...   Nov 5 2009, 07:26
|- - Old1   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 09...   Nov 5 2009, 08:33
- - Oleg Victorovich   Это точно, необходимо набрать статистику.   Nov 5 2009, 10:01
|- - Microwatt   Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 13...   Nov 5 2009, 10:41
- - Oleg Victorovich   Действующее значение тока по входу составляет 35-3...   Nov 5 2009, 11:48
- - Microwatt   Такое впечатление, что очень хочется построить кил...   Nov 5 2009, 15:15
- - evgeny_ch   Сколько можно повторять, что предохранитель это за...   Nov 5 2009, 19:16
|- - Old1   Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2009, 21:16) ......   Nov 6 2009, 07:18
||- - evgeny_ch   Цитата(Old1 @ Nov 6 2009, 10:18) Я также ...   Nov 6 2009, 15:18
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 15:18) пре...   Nov 6 2009, 16:50
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 19:50) А от ...   Nov 6 2009, 17:01
||- - Огурцов   Кто кого не понял ? ) Представим себе КЗ. КЗ для п...   Nov 6 2009, 17:28
||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:28) Предс...   Nov 6 2009, 17:51
|||- - Огурцов   Цитата(rezident @ Nov 6 2009, 17:51) К.З....   Nov 6 2009, 18:24
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:28) Кто к...   Nov 6 2009, 18:03
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:03) Зна...   Nov 6 2009, 18:45
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 21:41) Интер...   Nov 6 2009, 18:49
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) Пре...   Nov 6 2009, 19:01
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:01) ... з...   Nov 6 2009, 19:24
||- - Огурцов   Я таки надеялся, вы ответите короче - можно/нельзя...   Nov 6 2009, 19:55
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:55) Я так...   Nov 6 2009, 20:17
||- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) Что...   Nov 6 2009, 21:43
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) Случа...   Nov 6 2009, 21:55
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) Не см...   Nov 6 2009, 22:07
|- - Огурцов   Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2009, 20:16) Дот...   Nov 6 2009, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 12:40) Ну и ...   Nov 6 2009, 10:55
- - Oleg Victorovich   Я уже начинаю подумывать об установке автомата защ...   Nov 6 2009, 05:16
- - Oleg Victorovich   Сколько людей, столько и мнений.   Nov 6 2009, 10:03
- - Vokchap   Тема гаечного ключа отделена сюда.   Nov 7 2009, 12:26
- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 09:48) ... А...   Nov 7 2009, 19:41
|- - Огурцов   Наверно вы не умеете объяснить. Не знаю как у вас ...   Nov 7 2009, 22:29
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 01:29) Навер...   Nov 8 2009, 00:50
|- - Огурцов   Другими словами вы предлагаете повзрывать предохра...   Nov 8 2009, 17:23
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 20:23) Други...   Nov 8 2009, 19:30
||- - rezident   Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 00:04) Критери...   Nov 8 2009, 19:34
|- - Огурцов   Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 19:45) ...   Nov 8 2009, 19:51
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 22:51) ... ...   Nov 8 2009, 20:01
|- - Огурцов   Автомат - для органов (с) Выше. Устраивает ?   Nov 8 2009, 20:11
|- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 23:11) Автом...   Nov 8 2009, 20:53
- - BORIV   Хочу заметить, что приведённый ГОСТ касается предо...   Nov 8 2009, 19:30


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:58