Доброго времени! Сабж касается одного момента. Был замечательный питальник, входное через 1N4007 по всем фазам, минус на земле. фазы меж собою на 750 защищены варисторами. Однако, со временем входной выпрямитель благополучно падал из-за кз по одному из плеч. Диагностика давала кз по всем имеющимся входным диодам, благо принцип суммы равной нулю для всех фаз не позволял творить безобразия. Достаточно ли будет защитить фазные входы варисторами на 360 вольт по земле??
Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182
Вообще-то диод на 1000 для трехфазной сети маловато будет. Линейное 380, амплитуда - 510. Запас по перенапряжения на самоиндукцию входной цепи - двухкратный. Обычно берут диоды 12 класса (на 1200В то бишь)... Варисторы могут не все... лосев дело говорит, а Вы не прислушиваетесь...
Сообщение отредактировал injener - Nov 27 2009, 08:09