реклама на сайте
подробности

 
 
> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
лосев
сообщение Nov 30 2009, 07:12
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 171
Регистрация: 6-11-09
Пользователь №: 53 467



Тема отделена от "Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения"

Этот параметр называется Vfr -Forvard recovery voltage
и если фирме есть чем похвалится в этом плане- обязательно
хвалятся- мол у нас 2,5 вольта бывает не более 20нс.
И схемку приводят как мерять.
Или вообще крупными буквами- NO FORVARD RECOVERY!!!!
Так значит в остальных было?
А чего замалчивали? Хвалится нечем?
А вот когда нечем похвалится, приходится самому делать им анализы.
Чего они там умалчивают.
А без анализов и получается- никак не смог побороть выброс на диоде,
и поэтому забросил флай.

Все это последствия маркетинга- вложились в производство фаст-реверс-рековери
и теперь проталкивают их везде, а во флае выключение диода идет
при нулевом токе и этот параметр ему как собаке пятая нога.

Сообщение отредактировал Vokchap - Dec 9 2009, 09:39
Причина редактирования: Разделение темы

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
gyrator
сообщение Nov 30 2009, 16:54
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Banned
Сообщений: 354
Регистрация: 20-01-07
Пользователь №: 24 634



Цитата(лосев @ Nov 30 2009, 10:12) *
А без анализов и получается- никак не смог побороть выброс на диоде,
и поэтому забросил флай.

И чем же Вам так досаждает это несчастное время уключения? Ну будет прямое напряжение малость больше чем
в уст. режиме, типо 1,75В вместо 0,75В, ну и что? Как грицца:- "Макадонский тоже был великий полководец, но зачем табуретки ломать?"(с)
Что-то Вы перемудрили, хотя это право каждого индивидуя.


Цитата(In_an_im_di @ Nov 30 2009, 18:32) *
У вас там не раскрыта тема несогласованности работы верхнего и нижнего ключей

Исчё там не раскрыта тема влияния интенсивности солнечного ветра на работу оных ключей, а также влияние гравитационного поля Юпитера на индуктивность накопительного дросселя. biggrin.gif
З.Ы. " ...Удельная мощность модулей
достигает 5000 Вт/дм3, а характеристики бло-
ков питания тех же фирм многие годы оста-
ются на уровне 300–400 Вт/дм3. Объясняется
это тем, что уменьшение объемов модулей до-
стигается путем совершенствования элемент-
ной базы и технологии производства, а умень-
шение объемов блоков питания ограничено
условиями теплообмена, которые изменить не-
возможно. Реальный объем ИВЭП в конечном
счете всегда определяется условиями теплооб-
мена....."

Сообщение отредактировал gyrator - Nov 30 2009, 17:02


--------------------
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
лосев
сообщение Nov 30 2009, 17:28
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 171
Регистрация: 6-11-09
Пользователь №: 53 467



Цитата(gyrator @ Nov 30 2009, 19:54) *
Ну будет прямое напряжение малость больше чем
в уст. режиме, типо 1,75В вместо 0,75В,


А 175 вместо о,75 не приходилось видеть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
2 страниц V   1 2 >


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 18:07
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016