Требуется создать устройство для управления електромашинным усилителем с петлей обратной связи и аналоговыми цепями с АЦП и ЦАП 16 бит с долговременной (1-5 суток) стабильностью(+-1 разряд). Не повлияют ли наводки от ПЛМ на аналоговые цепи ( в основном на ЦАп). Не хочется рисковать, потому что токи после ЕМУ около 400 А. Посоветуйте пожалуйста. Может надо как-то развязывать Цап от ПЛМ, или вообще в данном случае не применять ПЛМ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
IEC
сообщение Dec 6 2005, 16:39
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 22-03-05
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598



Это блок в стандарте КАМАК и все источники питания удалены и экранированы, сам блок так же ( по стандарту) в корпусе. На плате стоят стабилизаторы +3.3в, +5в( как для цифры, так и для аналоговых сигналов раздельно делаются из +6В), +-15в.

В качестве ЦАП AD760 с внутренней опорой.

Развязать ЦАП от ПЛМ не получилось, точнее не додумался.
Спасибо, в дальнейшей модификации учту.