Пытались считать журнал неисправностей (DM2 - Previously active trouble codes).
То есть CANID = 18 EA 00 sa (00 - это адрес EDC) "Request PGN";
data = CB FE 00 00 00 00 00 00 (PGN 65227)
Так пока в идентификаторе запроса не выставили в Source Address значение, кое-как вытянутое из бошевских представителей, EDC на этот запрос молчал как партизан. Какое - не могу сказать, бошевцы не позволили.
Цитата(galjoen @ Nov 17 2009, 20:56)

Попробовал слать сообщение с ID=0x18EAFFFE и данными 0x00E000. Это вроде Address Claim. И на него все отвечать должны, хотя бы NACK.
PGN59904 (EA00) "Request PGN" описано в SAE J1939-21 в разделе 5.4.2 начиная со стр.17
Так вот там сказано: "A NACK is not permitted as a response to a global request."
А запросили вы pgn57344 - CM1 "Cab Message 1". С очень высокой вероятностью не нашлось блоков, способных выслать этот набор параметров.
Кстати, согласно SAE J1939-71 это сообщение должно передаваться периодически с интервалом в 1с, без запроса.
Но надо сказать, не все производители соблюдают рекомендации стандарта. Например, тот же Бошевский EDC передаёт сообщение HOURS только по запросу, а не периодически, как указано в стандарте.