Цитата
Но это же бред.
250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот это бред у производителя. А в ГОСТ'е по взрывозащите - часто жизнями писано

Цитата
Про то, что стабилитрон должен выдерживать всевозможные импульсные воздействия через предохранитель, в курсе.
Я про ток, который будет от момента подачи 250 вольт на вход до момента выгорания предохранителя. Это раз. Второе - напряжение на входе поднимается до тех пор, пока еще не горит предохранитель (ток дует через стабилитроны) и смотрится, чтобы не было превышения по мощности рассеяния.
Цитата
Кстати, если барьер питается от разделительного трансформатора, то как будто бы ГОСТ не нормирует устойсивость к импульсам.
Разделительный трансформатор должен быть выполнен согласно требованиям ГОСТ'а (там целый набор требований). Если нет - то тогда подается полновесное напряжение питающей сети на вход блока искрозащиты.
Имейте в виду еще один момент, часто актуальный при подключении различной чужой периферии к устройству, например, обычного компа. Допустим, Вы делаете транс с выполнением всех требований (и, как следствие, можете уменьшить требования к макс. входному напряжению, которое может попасть на блок искрозащиты), но не обеспечиваете гальваноразвязку согласно требований этого же ГОСТ'а между внутренностями прибора, гальванически связанных с искробезопасными цепями и, например, портом RS232 для компа. В результате при подключении компа имеете нарушенную взрывозащиту.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин