Цитата
250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот это бред у производителя. А в ГОСТ'е по взрывозащите - часто жизнями писано
Не ответили, хотя вопросы о смыслах это к создателям стандарта.
Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании. Случай с максимальной защищенностью и так понятен.
А так получается, что ГОСТ содержит положение, которое нельзя использовать.
Скажем по ГОСТ Р 52319 и 3 мм на сетевое напряжение 220 В совсем не бред.
Цитата
Имейте в виду еще один момент, часто актуальный при подключении различной чужой периферии к устройству, например, обычного компа. Допустим, Вы делаете транс с выполнением всех требований (и, как следствие, можете уменьшить требования к макс. входному напряжению, которое может попасть на блок искрозащиты), но не обеспечиваете гальваноразвязку согласно требований этого же ГОСТ'а между внутренностями прибора, гальванически связанных с искробезопасными цепями и, например, портом RS232 для компа. В результате при подключении компа имеете нарушенную взрывозащиту.
Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения.