Кроме Гаммамета аморфные сердечники выпускают ещё здесь
http://www.amet.ru/p_am_magn.htmlПо поводу развязки по выходу: если требуется измерять фазные напряжения в соединении "треугольник", то входы все равно придется изолировать друг от друга.
По поводу использования ТТ вместо ТН: если на ТТ намотать первичку, такую же как вторичку, и входной ток ограничить резистором (большого номинала), можно выиграть в габаритах очень сильно на 50 герцах. Т.е., скажем, у вас имеется ТТ с Ктр 1/2000, или, по- другому, тор с одной обмоткой на 2000 вит. К примеру, при 10 А на входе (1 виток первички) на выходе будет 5 мА. Если намотать ещё одну обмотку с W= 2000, т.е. получить Ктр 1/1, то можно, например, 220 В подать на неё через резистор 44 кОм и получить на К.З. выходе тр-ра ток 5 мА. Я сам так делал, прибор как раз 3- х фазный преобразователь пер. напряжения, сертифицирован и выпускается и применяется уже лет 8.
Ну, и имеются ещё разные- всякие способы гальваноразвязки, не обязательно трансформаторная.