> JTAG и аналоговые входы с RC фильтром - как?, как подключить аналоговые входы c RC фильтром совместно с JTAG
asdus
сообщение Jan 26 2010, 12:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 28-04-08
Из: Раменсбург
Пользователь №: 37 126



Возникла необходимость использовать встроенный АЦП, и конкретно те входы, на которых так-же подключен JTAG.
В документике "AVR042: AVR Hardware Design Considerations" на 6 страничке есть абзац, и картинка с примерами. Не в курю как сделать. Конкретно, в какую точку подключается сам JTAG, и как, если необходимо, делать подтяжку к VCC при программировании, на каких конкретно пинах, и тд. Да и какого номинала использовать резистор, тот который после RC фильтра...


--------------------
Секс - классная штука. Как ни крути...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Александр Куличо...
сообщение Jan 27 2010, 18:45
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 256
Регистрация: 6-03-06
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017



Цитата
Думаю, правый резистор не увеличит выходное сопротивление источника аналогового сигнала, тк источником будет уже конденсатор.

Это зависит от номинла конденсатора. При номинале в 2048 раз больше за входную емкость АЦП (а это 28нФ) - правый резистор точно никакого влияния не имеет. (Реальное значение емкости на самом деле может быть меньше). Но, с другой стороны, при С=28нФ Rr=10к справа образуется пассивный фильтр 1-го порядка с частотой среза 555Гц. Хотя после уточнения праметров входного сигнала это уже неважно.
Цитата
там везде сделано по 3 схеме......Сигнал вялотекущий, измеряется не чаще, чем 1 раз в 30 сек, поэтому до этого планировал ставить RC фильтр на 1гц (основная помеха - 50гц).
Но что-то шибко большие кондеры надо для этого...

Работоспособность 3-й схемы зависит от номиналов компонентов. Думаю, что при левом сопротивлении ~10к и конденсаторе ~33нФ она будет волне работоспособна. В крайнем случае, можно будет уменьшить частоту JTAG'a или увеличить сопротивление левого резистора. Но в последнем случае для сохранения точности нужно будет откидывать первые пару измерений после переключения канала.
А фильтрацию помехи сети можно сделать програмным способом - усреднять значения выборок за период, кратный 20 мс. Если я не прав, пусть поправят