реклама на сайте
подробности

 
 
> Датчик фазы
N.I.
сообщение Feb 1 2010, 14:53
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 16-02-05
Пользователь №: 2 677



У кого в закромах есть простейшая схема датчика фазы. необходимо определить фазный провод в приборе. выход изолирован от сети. Хотелось бы на 1-2 транзисторах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Feb 12 2010, 08:00
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 09:21) *
Задача интересна тем, земли у схемы нет. Работа узла предполагалась следующим образом: При вставлении вилки в розетку зажигается светодиод оптопары. При вставлении другим образом вилки светодиод не горит. Третий заземляющий провод не используется. Может просто провести силовой провод рядом с затвором полевика? Но такой вариант подвержен посторонним наводкам.

Тогда берусь утверждать, что внутри прибора фазу от нейтрали не отличить. Оптопаре абсолютно пофиг.

Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 09:51) *
Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутствии аппаратной реализации. Как вы понимаете, максимум функций делается аппаратно, а программно то, что в железе не реализуемо (или сложно схемотехнически).

А зачем? Чтобы подороже вышло? Странный подход...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 09:14
Сообщение #3


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 13:00) *
Тогда берусь утверждать, что внутри прибора фазу от нейтрали не отличить.


Почему? Что такого есть у оператора с индикаторной отвёрткой, чего нельзя запихнуть внутрь прибора?


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yuri_d
сообщение Feb 12 2010, 09:44
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 292
Регистрация: 28-01-05
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274



Цитата(AHTOXA @ Feb 12 2010, 12:14) *
Почему? Что такого есть у оператора с индикаторной отвёрткой, чего нельзя запихнуть внутрь прибора?

У оператора есть ёмкость относительно земли, а значит и путь для переменного тока на землю. Внутри прибора нет третьего провода, относительно которого можно было бы сравнивать первые два.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- N.I.   Датчик фазы   Feb 1 2010, 14:53
- - N.I.   Задача решилась другим способом, но появилась теор...   Feb 10 2010, 09:11
|- - Herz   Цитата(N.I. @ Feb 10 2010, 11:11) Надеюсь...   Feb 10 2010, 09:18
|- - manul78   Цитата(N.I. @ Feb 10 2010, 12:11) Задача ...   Feb 10 2010, 22:11
|- - =GM=   А ещё можно так. Три резистора и три стабилитрона ...   Feb 10 2010, 22:27
- - rezident   Перечитал три раза корневой топик, но так и не пон...   Feb 10 2010, 23:02
|- - manul78   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 02:02) Пер...   Feb 10 2010, 23:17
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Feb 11 2010, 04:17) ежел...   Feb 10 2010, 23:51
|- - borja86   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 02:51) Жес...   Feb 11 2010, 01:55
- - Dima_G   Чет не пойму - вот заходят к нам в прибор два пров...   Feb 11 2010, 05:07
|- - _Pasha   Цитата(Dima_G @ Feb 11 2010, 08:07) Как п...   Feb 11 2010, 06:08
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Feb 11 2010, 11:08) Никак...   Feb 11 2010, 06:56
- - Herz   Цитата(borja86 @ Feb 11 2010, 03:55) Стоя...   Feb 11 2010, 08:34
- - N.I.   Например были тиристорные регуляторы мощности, кот...   Feb 12 2010, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 10:21) Третий ...   Feb 12 2010, 07:36
- - N.I.   Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутс...   Feb 12 2010, 07:51
|- - N.I.   Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 11:00) Тогда б...   Feb 12 2010, 08:10
|- - AHTOXA   Ну какая-то ёмкость относительно земли есть и внут...   Feb 12 2010, 09:48
- - N.I.   Наверное единственный способ - разместить рядом с ...   Feb 12 2010, 09:58
- - Herz   Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 11:58) Наверно...   Feb 13 2010, 19:28


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 12:46
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016