реклама на сайте
подробности

 
 
> Сигналы управления по цепи питания, или что то вроде:)
frz
сообщение Feb 24 2010, 08:28
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 212
Регистрация: 23-09-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406



Оговорюсь сразу чтоб сильно не пинали - первый раз занимаюсь такой задачей..
Теперь к сути вопроса - несколько десятков устройств(диммеры) должны срабатывать одновременно(+- 10мс), но к сожалению никаких дополнительных проводов(которые можно былобы использовать для синхронизации) кроме питающих к ним не подведено.
Запитываются они с нескольких импульсных источников питания(напряжение питания 48В), которые при подаче сети стартуют не одновременно(откуда собственно и взялась проблема).
Первое решение которое пришло в голову - после каждого блока питания поставить по полевику, дождаться запуска всех блоков питания и затем подключить нагрузку. Только не хочется постоянно греть транзистор.
И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать.. Только вот как красиво и правильно это делать не знаю. Буду благодарен за любую информацию..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SNGNL
сообщение Feb 26 2010, 21:05
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(frz @ Feb 24 2010, 12:28) *
И както вспомнил про передачу сигналов по питающим проводам, никто этим не занимался? Былобы очень интересно попробывать по питанию скажем сигналы синхронизации передавать..

Похожие задачи имеются у энергетиков. Насколько мне известно, у них это решается передачей ВЧ посылок по проводам питающей сети. Естественно используемые частоты намного больше частоты сети, а амплитуда посылок много меньше сетевого напряжения. Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VCO
сообщение Feb 27 2010, 06:28
Сообщение #3


Voltage Control Output
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436



Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 00:05) *
Там никому в голову не приходит (кроме террористов) перегружать сеть с целью передачи информации. Есть простые чипы, преобразующие частотный сигнал в логическое состояние выхода.

Это немного, или даже много, иная отрасль электроники - силовая электротехника, первичные цепи питания. Там просаживать сеть не получится без громкого хлопка или взрыва с последующими выбросами генератора или трансформатора. В данной ситуации сеть постоянного тока 48 В - вторичная цепь питания, формирующаяся одним из классических AC/DC конверторов, имеющих защиту от КЗ. Meter-Bus имеет высокое внутреннее сопротивление, так как питает приборы с низким потреблением тока, здесь же надо анализировать исходные данные, насколько безопасно и эффективно перегружать сеть. Но самый первый вариант - самый лучший, просто автор хотел альтернативу, я и предложил ещё одну.
Сетевые модемы - не такие простые чипы, как может показаться на первый взгляд, обвеска больно серьёзная. А автору информацию передавать не надо, ему лишь бы диммеры стартануть. Основного или моего варианта выше крыши хватит.


--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- frz   Сигналы управления по цепи питания   Feb 24 2010, 08:28
- - stells   ну, можно что-то типа так: количество таких канал...   Feb 24 2010, 09:03
|- - frz   Цитата(stells @ Feb 24 2010, 15:03) ну, м...   Feb 24 2010, 17:21
|- - =L.A.=   Цитата(frz @ Feb 24 2010, 20:21) Примерно...   Feb 25 2010, 13:00
|- - MrYuran   Цитата(=L.A.= @ Feb 25 2010, 16:00) X10 —...   Feb 25 2010, 13:08
- - stells   все это круто конечно, но автору нужно не информац...   Feb 25 2010, 13:24
|- - =L.A.=   Цитата(stells @ Feb 25 2010, 16:24) а все...   Feb 25 2010, 14:00
|- - YIG   Цитата(stells @ Feb 25 2010, 16:24) все э...   Feb 26 2010, 14:09
- - frz   Х10 как и PLC - для сетей переменного тока, для Х1...   Feb 26 2010, 03:33
|- - stells   Цитата(frz @ Feb 26 2010, 06:33) без инду...   Feb 26 2010, 06:07
- - VSt&   Цитатанемного просадить шину питания перегрузкой п...   Feb 26 2010, 17:44
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 01:05) Есть п...   Feb 26 2010, 22:10
|- - AndreyVN   Цитата(SNGNL @ Feb 27 2010, 00:05) Похожи...   Mar 9 2010, 18:49
|- - Microwatt   Цитата(AndreyVN @ Mar 9 2010, 22:49) Обор...   Mar 9 2010, 21:52
- - SNGNL   Цитатачипы-то простые, только включить их непросто...   Feb 27 2010, 06:30