реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерительный ТТ, динамический диапазон
TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 07:33
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Mar 9 2010, 21:42
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(TigerSHARC @ Mar 8 2010, 11:33) *
Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???
Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.
АЦП не знает от кого он сигнал преобразует, от ТТ, батарейки или другого источника. У него просто есть входное сопротивление и входное напряжение.
Если погрешность 0.2 процента, то Вам нужно , по крайней мере, чтобы соседние показания АЦП отличались не более, чем на эти 0.2%. Отсюда, вся шкала должна иметь не менее 1/0.002=500 отсчетов. Это 9 достоверных разрядов АЦП. Все остальные - в счет погрешностей и эмбеддерских излишеств.
Систематическая погрешность пары ТТ-АЦП может быть убрана при начальной калибровке системы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016