Цитата(Microwatt @ Mar 10 2010, 00:42)

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.
Вы не поняли суть вопроса.
Если ТТ выдает корректные показания от 90% до 100% I номинального TT, то именнно этот диапазон и следует оцифровывать. (Цифры условные, чтобы было понятно.) Нужно ли автору вопроса измерять токи когда ТТ недогружен или перегружен - неизвестно.
В энергетике, в подобных ситуациях используют два АЦП один для учета электроэнергии с высокой точностью и относительно
небольшим динамическим диапазоном, второй - для осциллографирования аварийных процессов. См., например, токовые цепи специализированного контроллера SA330 (SATEC).
Борьба с нелинейностями ТТ - если это нучная задача - ради бога, если измерительная система - выбирайте другой ТТ.
Сколько требуется разрядов может решить только автор, поскольку ошибка измерения тока умножится на коэффициент трансформации.
А если требуется вычислять мощность, еще добавиться ошибка измерения напряжения, тоже умноженная на коэфициент трансформации.