TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 07:33
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 688
Регистрация: 4-09-09
Пользователь №: 52 195



Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Mar 9 2010, 21:42
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(TigerSHARC @ Mar 8 2010, 11:33) *
Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???
Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.
АЦП не знает от кого он сигнал преобразует, от ТТ, батарейки или другого источника. У него просто есть входное сопротивление и входное напряжение.
Если погрешность 0.2 процента, то Вам нужно , по крайней мере, чтобы соседние показания АЦП отличались не более, чем на эти 0.2%. Отсюда, вся шкала должна иметь не менее 1/0.002=500 отсчетов. Это 9 достоверных разрядов АЦП. Все остальные - в счет погрешностей и эмбеддерских излишеств.
Систематическая погрешность пары ТТ-АЦП может быть убрана при начальной калибровке системы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Mar 10 2010, 18:38
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(Microwatt @ Mar 10 2010, 00:42) *
А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.


Вы не поняли суть вопроса.
Если ТТ выдает корректные показания от 90% до 100% I номинального TT, то именнно этот диапазон и следует оцифровывать. (Цифры условные, чтобы было понятно.) Нужно ли автору вопроса измерять токи когда ТТ недогружен или перегружен - неизвестно.

В энергетике, в подобных ситуациях используют два АЦП один для учета электроэнергии с высокой точностью и относительно
небольшим динамическим диапазоном, второй - для осциллографирования аварийных процессов. См., например, токовые цепи специализированного контроллера SA330 (SATEC).

Борьба с нелинейностями ТТ - если это нучная задача - ради бога, если измерительная система - выбирайте другой ТТ.

Сколько требуется разрядов может решить только автор, поскольку ошибка измерения тока умножится на коэффициент трансформации.
А если требуется вычислять мощность, еще добавиться ошибка измерения напряжения, тоже умноженная на коэфициент трансформации.
Go to the top of the page
 