Цитата(GDI @ Feb 25 2010, 13:41)

О частоте: Скорость клока программатора не должна превышать 1/4 от клока микроконтроллера, т.е. скорость ЛПТ(КОМ и т.п.) не причем. При длинном кабеле скорость можно уменьшить чтобы не было проблем с целостностью сигналов.
Проблема может быть в программаторе, например в напряжении питания программируемой АТМеги и АП5 в программаторе, какой серии АП5 там стоит? На какое напряжение она рассчитана? Еще я встречал непонятные глюки АП5 и их замен, правда в моем случае это было на линиях МИСО или МОСИ программатора и выражалось в том что до первого прошивания буфер "прижимал" линии МИСО (или МОСИ, точно не помню) к земле из-за чего не работал подключенный к контроллеру АТ45 флешь.
Под понятием клок программатора Вы имеете ввиду сигнал CLK интерфейса или генератор вместо кварца мк?
Напряжение на меге, естественно 5вольт, на 1533АП5 тоже 5вольт.
Сейчас вот дошли руки удлинить провод до порта , а до МК укоротить, как посоветовал andr_doy.