Простой усилитель для датчика PT100 |
|
|
|
Mar 19 2010, 07:05
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему простого усилителя для измерения температуры с помощью двухпроводного PT100. Требуется схема с однополярным питанием +5 В. Диапазон температур: 0-300 гр. Ц. Точность: не более 1 гр. Ц. Можно и ниже. Сейчас используется схема с двухполярным питанием +5 В / -5 В (приведена ниже). Терморезистор включается в нижнее плечо резистивного делителя. Наиболее волнующий вопрос - чем приведённая схема по своим качествам отличается от схемы обычного неинвертирующего усилителя? Как я понимаю, если использовать однополярное питание, придётся организовать смещение входного сигнала для усилителя? Благодарю заранее!
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Mar 24 2010, 20:58
|

Voltage Control Output
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10:05)  Посоветуйте, пожалуйста, схему простого усилителя для измерения температуры с помощью двухпроводного PT100. Требуется схема с однополярным питанием +5 В. ИМХО усилитель не нужен ваще! Делаете источник тока на ОУ и биполярном NPN транзисторе, отличающийся от классического тем, что PT100 и эталонный резистор включены последовательно в цепь эмиттера транзистора, причём сначала PT100, затем эталонные 100 Ом, а коллектор транзистора подключен к +5В. На + ОУ подаёте ИОН 2В, а на – - напряжение эталонника. Остаётся только резистором в цепи базы подобрать режим транзистора. Т.О. имеете в цепи эмиттера напряжение эталонника 1В и напряжение термодатчика и абсолютно одинаковый ток для обоих резисторов. Проверено на практике, работает стабильно и точно. Единственное специальное требование - операционник Rail-to-Rail.
--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
|
|
|
|
|
Mar 25 2010, 07:42
|

Voltage Control Output
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436

|
[quote name='stells' post='735106' date='Mar 25 2010, 08:48']а в чем же здесь простота? ОУ, ИОН... если в схеме есть контроллер, то просто - это вот так: А как у Вас осуществляется стабилизация напряжения питания, которую, как я понял Вы используете как ИОН. Кроме того, платиновый резистор у Вас будет находиться в слаботочном режиме, а рекомендован ток 10 мА. Да ичто-то я не понял, как по такой схеме обеспечить необходимую точность 1 градус в диапазоне от 0 до 300, может объясните?
Причина редактирования: Излишнее цитирование. Т.
--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
|
|
|
|
|
Mar 25 2010, 08:14
|

внештатный сотрудник
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401

|
Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 10:42)  А как у Вас осуществляется стабилизация напряжения питания, которую, как я понял Вы используете как ИОН. Кроме того, платиновый резистор у Вас будет находиться в слаботочном режиме, а рекомендован ток 10 мА. Да ичто-то я не понял, как по такой схеме обеспечить необходимую точность 1 градус в диапазоне от 0 до 300, может объясните? датчик используется 702-102BBB-A00, его номинальный ток 0,2мА, на 10мА будет саморазогрев наверное. меня интересовал температурный диапазон -5+60С, точность 1 градус, нелинейность не хуже 1%. стабилизация напряжения - линейник или ИОН (по необходимости), резисторы 1% (ТКС=200ppm), ИОН АЦП контроллера - внутренний 1,1В. в чем Вы видите косяк?
Сообщение отредактировал stells - Mar 25 2010, 08:16
|
|
|
|
|
Mar 25 2010, 10:37
|

Voltage Control Output
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436

|
Цитата(stells @ Mar 25 2010, 11:14)  ИОН АЦП контроллера - внутренний 1,1В. в чем Вы видите косяк? Да не в чём, просто в начале темы речь идёт именно PT100 и точности его измерения 1/300 (стало быть точность измерения сопротивления платинового датчика должна быть не хуже 0,1%). У Вас же другой случай. Тогда для упрощения и удешевления могу предложить просто включить PT100 и эталонные 100 Ом последовательно к +5В и измерять падения одновременно или с минимальной задержкой по времени, чтобы нестабильность, шумы и пульсации не сказались на измерениях. Ток при этом будет не более 25 мА, саморазогрев датчика и эталона - минимальные. Измерение пересчитываем в соотношение, затем в температуру. Дёшево и сердито, но я бы так не стал делать, рекомендации производителей не просто так даются!
Сообщение отредактировал YIG - Mar 25 2010, 10:40
--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
n_bogoyavlensky Простой усилитель для датчика PT100 Mar 19 2010, 07:05 _Pasha Гугл выводит на некрочиповские аппликухи. Еще для ... Mar 19 2010, 07:21 stells Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10... Mar 19 2010, 07:29 Tanya Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 19 2010, 10... Mar 19 2010, 07:56 stells скачайте себе книжку полезную: "Методы практи... Mar 19 2010, 08:03 n_bogoyavlensky Железка пока недоступна.
Упростил схему по-максиму... Mar 23 2010, 19:57 Tanya Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 23 2010, 22... Mar 24 2010, 08:41 ukpyr генератор тока + диф.усилитель
если нужна действит... Mar 24 2010, 08:19 firstvald Там в 6 сообщении если уж берется ОУ с двумя опера... Mar 24 2010, 09:37 n_bogoyavlensky Цитата(firstvald @ Mar 24 2010, 13:37) Та... Mar 24 2010, 18:47 ukpyr ЦитатаА для чего R45, если можно просто увеличить ... Mar 24 2010, 19:36 n_bogoyavlensky Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) опрное... Mar 26 2010, 20:34  YIG Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 26 2010, 23... Mar 27 2010, 06:48   n_bogoyavlensky Цитата(YIG @ Mar 27 2010, 10:48) 0,0625 В... Mar 28 2010, 16:13 n_bogoyavlensky Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) там ис... Apr 28 2010, 07:18 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(ukpyr @ Mar 24 2010, 23:36) исполь... May 6 2010, 07:08     Tanya Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Да не в ... Mar 25 2010, 10:53     stells Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Да не в ... Mar 25 2010, 11:07     vvs157 Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 13:37) Ток при ... Mar 25 2010, 11:14      YIG Цитата(vvs157 @ Mar 25 2010, 14:14) Далек... Mar 25 2010, 18:03       vvs157 Цитата(YIG @ Mar 25 2010, 21:03) Не вопро... Mar 25 2010, 21:58 АНТОН КОЗЛОВ Разве такие датчики включают еще по двухпроводной ... Mar 26 2010, 05:42 vvs157 Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Mar 26 2010, 08:42)... Mar 26 2010, 06:36  Tanya Цитата(vvs157 @ Mar 26 2010, 09:36) Если ... Mar 26 2010, 06:46   АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Tanya @ Mar 26 2010, 09:46) Точно.... Mar 31 2010, 04:34 YIG Если ещё автор темы откажется от напряжения 5 Воль... Mar 26 2010, 13:19 ukpyr ЦитатаДля фильтрации ШИМ используется только RC-це... Mar 26 2010, 21:13 ukpyr ЦитатаКак я понимаю, у Вас схема, аналогичная ниже... Apr 28 2010, 08:01 n_bogoyavlensky Цитата(ukpyr @ Apr 28 2010, 12:01) да, то... Apr 28 2010, 09:22  Tanya Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2010, 13... Apr 28 2010, 10:10   dac Цитата(Tanya @ Apr 28 2010, 16:10) Естест... May 5 2010, 09:52    Tanya Цитата(dac @ May 5 2010, 13:52) даже если... May 5 2010, 11:16 ukpyr ЦитатаВ атмеге внутренний диф. усилитель имеется?
... May 6 2010, 07:21 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(ukpyr @ May 6 2010, 11:21) yes:
Эт... May 7 2010, 05:12 Rockstein Может уже кто писал, я мельком тему побежал, в общ... May 27 2010, 18:10 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Rockstein @ May 27 2010, 22:10) на... May 28 2010, 05:04
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)