реклама на сайте
подробности

 
 
> реверс асинхронно КЗ двигателя.
Андрей М.
сообщение Apr 6 2010, 18:46
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 6-04-10
Пользователь №: 56 458



Приветствую.
Сделал реверс асинхронного КЗ двигателя, точнее 2х в параллель. Все Работает, но не долго wink.gif . Через время варистор VR1 выгорел и Контакты реле, нижние по схеме, обгорели и больше не коммутируют. Подскажите люди добрые...
Общий ток в момент разгона 4А, далее 2А.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 04:28
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 6-04-10
Пользователь №: 56 458



а зачем тормозить, обратное включение делает свое дело. Мне нужно чтоб он вращался в обратную сторону и чем быстрее тем приятнее.
И даже при динамическом торможении все равно нужно размыкать контакт а при размыкание все та же ЭДС и искра и горелые контакты.

Лампочку на 200 Ватт - я и пробовал КЗ между обмотками, двигатель не останавливается, продолжал вращаться, на валу у него почти нет нагрузки, может это влияет.

Одну цепь защитил т.к. есть вторая емкость 2х2.5mkF (C1 и С3), через которую высоковольтный импульс пробежиться в цепь C2R1(VR1) . и основная проблема, уже была у меня ранее - это нижние контакты обгорают, те которые на схеме не закарочены. Получается что цепь C2R1, VR1 малаэффективна или не правильно подобраны номиналы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 13:50
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 08:43) *
а зачем тормозить, обратное включение делает свое дело. Мне нужно чтоб он вращался в обратную сторону и чем быстрее тем приятнее...

Вот именно, реверс делает свое, видимо приятно менять обгорелые контакты. И RC цепочки ставят на каждый контакт параллельно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Андрей М.   реверс асинхронно КЗ двигателя.   Apr 6 2010, 18:46
- - Iptash   Возможно нужно динамическое торможение постоянным ...   Apr 7 2010, 03:20
|- - Methane   Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 06:35) Возмож...   Apr 7 2010, 04:07
|- - Methane   Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 07:43) а з...   Apr 7 2010, 04:36
|- - Андрей М.   Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 17:05) Вот им...   Apr 7 2010, 16:11
- - man with no name   Хуже такого реверса - только китаец с рычагом, да ...   Apr 7 2010, 08:02
- - Андрей М.   Цитата(Methane @ Apr 7 2010, 07:51) Вам к...   Apr 7 2010, 09:13
|- - Methane   Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 12:28) да,...   Apr 7 2010, 09:37
|- - Андрей М.   Цитата(Methane @ Apr 7 2010, 12:52) А уж ...   Apr 7 2010, 13:43
- - Iptash   Почему то в пром. оборудывании делают так, и еще д...   Apr 7 2010, 17:06
|- - Андрей М.   Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 20:21) Почему...   Apr 7 2010, 17:49
- - Iptash   Должно работать, номиналы резисторов наверное эксп...   Apr 7 2010, 18:43