реклама на сайте
подробности

 
 
> Многокальное АЦП (миливольтовые входы)
richie
сообщение Apr 28 2010, 07:23
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 147
Регистрация: 5-07-04
Из: Обнинск
Пользователь №: 261



Добрый день, Друзья!

Есть интересная задачка.
Нужно измерять распределение нагрузки на протяжённом объекте.
Не лабораторного применения, будет использоваться в промышленном производстве,
т.е. где-то 1500 измерений в сутки.

Есть идея использовать тензодатчики, которые могут обеспечить требуемую точность,
выдержать максимально возможную нагрузку и достаточную надёжность.

Из постановки задачи следует, что нужно использовать кол-во датчиков близкое к 120 штукам.
Для обеспечения точности и скорострельности датчики должны быть всё время включены (не
ожидать прогрева датчика для измерения).

Напрашивается какая-то плата аналогового ввода, с числом входных каналов порядка 128.
Для обеспечения требуемой точности достаточно 13 эффективных разрядов.

Поиск в интернетах готовой такой платы пока не выявил. Или как-то не так искал.
У кого есть предложения такой платы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
richie
сообщение Apr 29 2010, 08:15
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 147
Регистрация: 5-07-04
Из: Обнинск
Пользователь №: 261



Постараюсь ответить на все вопросы сразу.

В этом проекте мы являемся субподрядчиками.
Параметры и ограничения на предложение по реализации накладывает подрядчик, причём излюбленным способом - устно.
Одним из условий нашего подряда - никаких устройств не разрабатывать, использовать только готовое покупное оборудование.
Изготавливаться будет только остастка, но уже другим субподрядчиком.

Из постановки задачи для выполнения первичного преобразования (нагрузки в электрические сигналы) выбран ряд возможных
для данного применения тензометрических датчиков производства Флинтек и Земик. Подрядчик выберет из предложенного списка
наиболее удобные конструктивно для него датчики.
Для нас критериями выбора моделей является значения максимально возможной нагрузки (до 10 кг) и габаритов датчика (интересует
распределение нагрузки на измеряемом объекте с дискретностью 10 мм). Один датчик будет измерять один 10 мм отрезок.

Сумма измеряемых участков объекта пока заявлена 1200 мм (500 + 700).

Для исключения ожидания времени прогрева перед выполнением измерений датчики должны быть постоянно подключены к источнику питания.
В списке выбранных датчиков имеются модели с выходным сопротивлением 350, 1000, 1100 ом. Для минимизации эффекта температурного ухода
нуля от саморазогрева датчиков питание датчиков будет выбираться в диапазоне от 5 до 10 вольт. Желаемое напряжение питания - 5 вольт.
Другой, известный способ термокомпенсации - питание датчиков переменным током, скорее всего будет избыточным для этой задачи.

Естественным желанием было найти готовый многоканальный АЦП специализированный для тензодатчиков, с максимально возможным количеством
входных каналов. Исходя из возможных вариантов АЦП, будет выбираться аппаратная платформа.
Предложений 4-х канальных преобразователей для тензодатчиков очень много, но с большим кол-вом каналов пока удалось найти только один 8 канальный модуль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- richie   Многокальное АЦП (миливольтовые входы)   Apr 28 2010, 07:23
- - Designer56   Вы можете сделать датчики с активным выходом- т.е....   Apr 28 2010, 08:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 12:35) В...   Apr 28 2010, 09:09
- - Designer56   Автор вообще условия не осветил. Климатические, по...   Apr 28 2010, 09:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 13:13) А...   Apr 28 2010, 09:21
- - Designer56   Это все очень неочевидно и не всегда. Сильно завис...   Apr 28 2010, 09:28
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 13:28) И...   Apr 28 2010, 09:51
- - Designer56   Вот именно- хорошо защищенная. Но вы же знаете, ка...   Apr 28 2010, 09:59
- - x-men   Сначала надо получше узнать о тензодатчиках, их сх...   Apr 28 2010, 11:09
- - Designer56   Вот и я об этом же. Задача без условий.   Apr 28 2010, 11:14
- - richie   Простите, что не указал уровень помех и расстояния...   Apr 28 2010, 12:05
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 15:05) Вариа...   Apr 28 2010, 12:28
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 16:05) Прост...   May 2 2010, 03:53
- - Designer56   ЦитатаВариант с масштабирование милливольтового си...   Apr 28 2010, 14:21
- - richie   Herz. Не все параметры для решения задачи выбираю...   Apr 28 2010, 14:21
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 17:21) Herz....   Apr 28 2010, 20:24
|- - syurish   ЦитатаВариант с масштабированием в 0..5 вольта или...   Apr 29 2010, 13:34
- - Designer56   Тогда делайте вязанку дифф. усилителей на вход про...   Apr 28 2010, 14:26
- - x-men   Сколько тензодатчиков на одну точку измерения? Как...   Apr 28 2010, 17:18
- - Designer56   Если готовые тензодатчики (пассивные, судя по авто...   Apr 28 2010, 17:22
|- - Tanya   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 12:15) Поста...   Apr 29 2010, 08:31
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 11:15) Предл...   Apr 29 2010, 17:51
- - Designer56   Датчик мостовой, как я понял? Пассивный? Ищите АЦП...   Apr 29 2010, 08:30
- - Designer56   Да нет проблем с мощностью. Если взять мост с R= 1...   Apr 29 2010, 08:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2010, 12:34) Д...   Apr 29 2010, 08:46
- - Designer56   В любом случае, они на железяку клеются, так что в...   Apr 29 2010, 08:49
- - richie   Датчики - конструктивно законченное изделие и полн...   Apr 29 2010, 10:43
|- - x-men   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 16:43) Датчи...   Apr 29 2010, 11:37
- - Designer56   Пусть попробуют на своем опыте. Практика показывае...   Apr 29 2010, 17:56