Стабилизация тиристорного регулятора мощности |
|
|
|
Apr 18 2010, 08:08
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Есть у меня шесть регуляторов мощности тенов(нагревательных элементов) по ~2 кВатт каждый. Питание трехфазное. Каждая фаза питает пару тенов. У всех тенов общая нейтраль. Проблема в том, что нестабильно напряжение питающей сети. Напряжение колеблется, как говорят электрики - в пределах нормы, то есть 10%. Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению. Вот схема:  Извините, схема найдена в интернет, по этому номиналы деталей немного несоответствуют. Но сама схема точна. Например у меня тиристоры T-122-25-8 Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети? Цитата(БОЦМАН @ 1271412879,2570244) Задача (думаю) не в том, чтобы следить за колебаниями напруги - задача в поддержании заданной (нужной) температуры. Нет такой возможности. Нет термопар на требуемые температуры. Так как тены работают совместно, одна группа тенов будет прогревать термопары другой группа тенов. Не получится. Уже пробовали... Цитата(БОЦМАН @ 1271470089,2570985) А как можно поддерживать заданную температуру, если ее измерить не получается? А нас прогреваются пластиковые детали в движении. Каждый тен нагревает свою зону на пластике. Если перегрев или недогрев зоны, это сразу видно на выходе. Необходимо чтобы пластик на выходе был нагрет так, как было задано изначально и на всем потяжении рабочей смены. Длоя этого и необходимо, чтоб мощность на тенах не сильно изменялась от 10% изменений питающей эл. сети Помогите???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Apr 29 2010, 12:38
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 17:38)  Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению.
Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети? Для тиристорной регулировки мощности, подаваемой на ТЭН-ы, существуют два популярных метода: 1) "Фазовое управление", при котором регулируется момент открытия тиристора (симистора) в каждом полупериоде сетевого напряжения 2) "Числовое управление", когда тиристор (симистор) в течении некого длительного интервала времени полностью открывается на некое целое число М периодов сетевого напряжения, а в течении N полных периодов остается закрытым. Меняя соотношение M/(N+M) можно регулировать мощность в нагрузке (т.е. в ТЭН-е) Схема, которую вы привели, использует метод 1). Недостатки этого метода таковы: - В момент отпирания тиристора (симистора) напряжение на нагрузке меняется скачком, и через нее скачком начинает течь ток. Это создает помехи. Особенно много помех будет при половинной мощности, когда симистор открывается в середине каждого сетевого полупериода. При большой мощности нагрузки помехи могут оказаться так велики, что начнет сбоить близлежащее электронное оборудование - компьютеры, контроллеры, и т.п. Чтобы задавить помехи, очень желательно использовать LC-фильтры (которые в вашей схеме не показаны), а они получаются очень громоздкими и дорогими. - Если момент отпирания симистора линейно увеличивать, то выходная мощность будет меняться нелинейно. Это понятно, ведь напряжение меняется по синусоиде, а мощность в резистивной нагрузке будет меняться пропорционально квадрату синуса. За счет этой нелинейности весьма трудно обеспечить правильную компенсацию изменений напряжения. Поэтому вам предлагали завести обратную связь (при помощи лампочки и т.п.), это позволило бы избавиться от проблемы с нелинейностью регулирующего элемента, но зато усложняет устройство в целом. Без обратной связи наиболее разумным решением было бы использование микроконтроллера, который бы компенсировал нелинейность при помощи "противоположной" нелинейности при задании момента отпирания симистора. Например, в его памяти можно хранить таблицу, по которой будет расчитываться момент отпирания. Если использовать метод 2), то у него перечисленных выше недостатков нет. Тем не менее, с ним тоже не все гладко: - Необходимо как-то гарантировать, чтобы ТЭН-ы были включены целое кол-во периодов сетевого напряжения. Нельзя чтобы ТЭН был включен в течении неравного кол-ва положительных и отрицательных полупериодов: это вызовет появление постоянноого тока, который, протекая через обмотку трансформатора на подстанции, вызовет подмагничивание сердечника, что может послужить причиной неисправности транса. На величину постоянного тока в нагрузке существуют жесткие нормы, и при ваших мощных ТЭН-ах несбалансированность даже на 1 полупериод за минуту может быть чревата. - Мощность зависит от напряжения нелинейно, а как квадрат. То есть, ваш регулятор должен измерять сетевое напряжение, возводить результат в квадрат (например, при помощи аналогового умножителя) и затем линейно менять соотношение M/(N+M). Чисто аналоговыми методами эта задача решается, но довольно громоздко. Предложенное выше изящное решение с лампочкой можно применить и здесь: если лампочка включена в сеть, ее яркость пропорциональна мощности, так что сигнал со светодиода или фоторезистора можно использовать для регулировки числа периодов M за интервал M+N Но вообще же, сейчас обе эти проблемы красиво и просто решаются при помощи простейшего микроконтролера.
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Apr 29 2010, 15:14
|
Guests

|
Цитата(Tanya @ Apr 29 2010, 16:19)  Лампочка - это плохо. Сопротивление очень сильно меняется, яркость пропорциональна четвертой степени температуры. Лампочка - это хорошо. Сопротивление очень сильно меняется, яркость пропорциональна четвертой степени температуры. Потому крутизна регулировки в ОС высокая, позволит точно поддержать нужное значение мощности Кстати, излучаемая нагревателями мощность совершенно тому же закону подчиняется , так что по мощности излучения - линейная связь... Они ведь там излучателями, кажется, работают, разве нет? PS хинт: лампочку надо использовать с недокалом, естественно...Срок службы практически не ограничен будет. Ну и я намекал, что лампочкой мог бы наверное и сам нагреватель работать , если он так сильно калится... А прицепить фоторезистор[фотодиод][светодиод] к регулятору - очень простая задача, как раз "конструкция выходного дня"
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 05:00
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(orthodox @ Apr 29 2010, 19:14)  Лампочка - это хорошо. Рекомендую ознакомиться с распределением Планка-Эйнштейна Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 01:11)  Можно применит датчики типа ТВБ это вакуумный баллончик, внутри нагреватель и термопара. Мах ток через нагреватель твб в зависимости от типа 10-50мА. Для тех, кто не знает. Это - датчик вакуума. Цоколь под ламповую панельку. Бывают металлические и стеклянные. Стекляные откачаны. Поэтому больше 10 ма нельзя (не стоит). Если разгерметизировать или взять металличесий, то можно значительно больше, так как теплоотдача больше. Однако... время установления - секунды. Для ТЭНов подойдет. Но стоит не 3 рубля.
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 07:16
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 10:30)  С учетом того, что сопротивление лампочки с вольфрамовой нитью линейно зависит от температуры, два порядка надо сразу скостить: с ростом температуры нить будет рассеивать все меньшую мощность. А от подводимой мощности температура тоже будет зависеть не линейно, поскольку излучение бyдет расти. Еще можно учесть смещение спектра в голубую область при разогреве и взять ИК приемник. И что останется от "страшной четвертой степени?" Шиш да кумыш.  Ну, во-первых, нелинейно в широком диапазоне. Не буду с Вами спорить - в спорах такого рода две роли... У меня в комнате стоят лампа - "черное тело", монохроматор и болометр. Для калибровки. Я знаю, что от чего зависит и что пишу. Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 10:35)  ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтактный. Стеклянный баллон и 4 гибких вывода. ТВБ-3 (5 мА) ТВБ-9 (500ма) есть и на другие токи 100ма, 50ма. Состоит из термопары и нагревателя. Выделенное через спиральный нагреватель тепло измеряют термопарой. Есть с цоколем в металлическом корпусе называются Т200. Состоит из батарей термопар залитых компаундом. Стоят ТВБ не дешево, мы покупали от 25 до 70 гривен за штуку. Но в данном случае это вполне реальное решение данной задачи. Так и я о том же. Только выводы другие. Про существование гибких выводов не знала. Стандартный термоэлектрический преобразователь - ПМТ-2, или ЛТ-4М. Принцип у всех одинаковый, - в некотором диапазоне давлений (когда длина свободного пробега большая) теплоотдача линейно зависит от давления (числа молекул в единице объема).
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 09:34
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 12:57)  Гораздо практичнее вместо этого было бы иметь ЛАТР и несколько расхожих фотоприемников, включая фоторезисторы. С тем, чтобы можно было быстренько снять реальную характеристику зависимости сигнала фотоприемника от сетевого напряжения на лампе. У меня, увы, этого оборудования под рукой нет. Латров полно. Только напряжение сети не очень стабильное. Автору, наверное, нужен линейный преобразователь мощность - напряжение, чтобы завести в обратную связь. Если линейность не нужна, то лампочка подойдет. Точность будет разная. При малой мощности - совсем плохая... никакая.
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 12:04
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 15:42)  Автор конкретно написал, что ему надо стандартную нестабильность сетевого напряжения (для отечественной сети +10% -15%, если склероз не изменяет) свести не более чем к 3% колебаний мощности ТЭН-ов. Ну что уж тут о линейности и точности беспокоиться-то... Линейность в том смысле, что если датчик нелинейный, то и задатчик тоже таким будет. Так и быть, расскажу простенький способ. Мой. Более сложный денег стоит... Рассмотрим (U+u)^2. Где U - номинальное напряжение сети, u - отклонение. Возведем в квадрат. Получим U^2 +2Uu + u^2 - последний член мал, его отбросим. Интегралы и еще небольшое преобразование опускаю. Вот и все. Таким образом избавляемся от умножения. Точность 1% при 10% колебаниях сети. Проверено. Реализацию сами придумаете. Уверена. Это работает не для фазового управления, а для ШИМа (полу)периодного в предположении, что форма синуса сохраняется.
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 12:21
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:34)  Таким образом избавляемся от умножения. Умножение само по себе не является проблемой. При реализации на МК оно делается в полпинка. Проблему я вижу в том, что топикстартер выглядит совершенным новичком в электронике. Поэтому ему хочется найти решение, пригодное для исполнения радиолюбителем с уровнем "год занятий в школьном радиокружке". А с таким уровнем, несомненно, правильнее всего взять готовое решение. Например, то, которое которое ненавязчиво предлагает Nikolay1 А самому возиться с МК или термопарами с таким уровнем - бесполезно. С лампочками и фоторезисторами - уж куда ни шло, и то только от безысходности, когда денег совсем нет.
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 13:09
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 16:54)  Я в это, возможно, поверю, когда увижу график зависимости сопротивления фоторезистора от сетевого напряжения при изменениях сетевого +10-15%. Как я тонко намекал раньше (я имею полное право заявить, что намек был очень тонок: отнюдь не все его уловили), сам я таковой график снять не могу в силу отсутствия под рукой ЛАТРа и фоторезисторов. А у меня все это есть. Нет только лампочки накаливания на 220 вольт. Только люминисцентные. Большая лампочка низковольтная и питается от стабилизатора с фиксированным током. Попробую поискать... Лень было латр откручивать. 220 вольт 180 ом 127 вольт - 700 ом.
|
|
|
|
|
Apr 30 2010, 13:53
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:54)  220 вольт 180 ом 200 - 220 127 вольт - 700 ом. 100 - 2.2к Вот спасибо! Четыре значащих точки - это намного лучше, чем две (хотя, конечно, хуже чем, скажем, десять)  Правда, нас конкретно интересует область 187...242 В (то есть, -15+10%)...
Тем не менее, никакого особого криминала в получившемся графике я не усмотрел. В интересующей меня области 187...242 В он, похоже, будет довольно линеен. ЗЫ: Жалко, что излучение зависит от температуры всего в четвертой степени. Зависело бы в пятой или шестой степени, глядишь, совсем линейный был бы график
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Cлесарь Стабилизация тиристорного регулятора мощности Apr 18 2010, 08:08 Methane Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:23) Помо... Apr 18 2010, 08:28 Cлесарь Цитата(Methane @ Apr 18 2010, 12:43) Само... Apr 18 2010, 08:39  Tanya Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 12:54) Стра... Apr 18 2010, 12:38   Cлесарь Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 16:53) Вот Ва... Apr 18 2010, 13:48    Tanya Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 18:03) Нет ... Apr 18 2010, 14:13     Cлесарь Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 18:28) Написа... Apr 18 2010, 15:00      Tanya Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:15) Я ду... Apr 18 2010, 15:05       Cлесарь Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 19:20) А скол... Apr 18 2010, 15:10        Tanya Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск... Apr 18 2010, 15:15        gte Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 19:25) Ниск... Apr 18 2010, 15:29   Methane Цитата(Tanya @ Apr 18 2010, 15:53) Вот Ва... Apr 18 2010, 17:49 _Pasha А при номинале на скольких процентах от полной мощ... Apr 18 2010, 15:15 Cлесарь Цитата(_Pasha @ Apr 18 2010, 19:30) А при... Apr 18 2010, 15:39 orthodox Чтобы стабилизировать именно выходную мощность, ну... Apr 18 2010, 20:43 domowoj Нужно купить 3 профессиональных фена со стабилизац... Apr 18 2010, 23:15 injener ЦитатаЕсть еще аналоговые перемножители ЦитатаСам... Apr 19 2010, 04:53 Nikolay1 На самом деле задача ваша не такая уж простая.
У в... Apr 28 2010, 14:42              orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:43) Нет. С... Apr 30 2010, 12:53                =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 22:39) 220 во... Apr 30 2010, 13:18                  Tanya Цитата(=AK= @ Apr 30 2010, 17:53)
Вы неп... Apr 30 2010, 14:24                   orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 17:24) Тянет ... Apr 30 2010, 15:36                    Tanya Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 19:36) Про... Apr 30 2010, 15:49                     orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 18:49) Нет эт... Apr 30 2010, 17:43                      Tanya Цитата(orthodox @ Apr 30 2010, 21:43) Так... Apr 30 2010, 18:30                       orthodox Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 21:30) Что-то... Apr 30 2010, 22:45                   =AK= Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 23:54) Почему... May 1 2010, 01:03                    Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 05:03) 1) Потом... May 1 2010, 05:20                     =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 14:50) Что-то ... May 1 2010, 06:08                      Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 10:08) Я все вр... May 1 2010, 12:10                       =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:40) Вот ну ... May 1 2010, 12:38                        Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 16:38) Коррекци... May 1 2010, 12:45                     orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 08:20) Что-то ... May 1 2010, 11:40            vvs157 Цитата(Tanya @ Apr 30 2010, 15:26) То, чт... May 1 2010, 09:04             Tanya Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 13:04) Я когд... May 1 2010, 10:19              vvs157 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 13:19) И как?П... May 1 2010, 12:46               Tanya Цитата(vvs157 @ May 1 2010, 16:46) При не... May 1 2010, 13:13                =AK= Цитата(Tanya @ May 1 2010, 22:43) как пол... May 1 2010, 13:28                 Tanya Цитата(=AK= @ May 1 2010, 17:28) В аналог... May 1 2010, 13:38                  orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:38) Тут нуж... May 1 2010, 13:56                   Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 17:56) Да о... May 1 2010, 14:08                    orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 17:08) Так нар... May 1 2010, 15:51                     Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 19:51) Не, ... May 1 2010, 15:53                      orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 18:53) Давайте... May 1 2010, 16:00                       Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 20:00) Для ... May 1 2010, 16:27                        orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:27) Мне не ... May 1 2010, 17:07                         Tanya Цитата(orthodox @ May 1 2010, 21:07) ????... May 1 2010, 18:25                          orthodox Цитата(Tanya @ May 1 2010, 21:25) Вы же н... May 1 2010, 18:35                      =AK= Цитата(Tanya @ May 2 2010, 01:23) лампочк... May 2 2010, 02:52                       Tanya Цитата(=AK= @ May 2 2010, 06:52) С интегр... May 2 2010, 05:05                        =AK= Цитата(Tanya @ May 2 2010, 14:35) Выделен... May 2 2010, 07:57                         Tanya Цитата(=AK= @ May 2 2010, 11:57) К знаку ... May 3 2010, 03:21                          orthodox Цитата(Tanya @ May 3 2010, 06:21) Интегра... May 3 2010, 17:22                           Tanya Цитата(orthodox @ May 3 2010, 21:22) Это ... May 4 2010, 02:58                            orthodox Цитата(Tanya @ May 4 2010, 05:58) Интегра... May 4 2010, 03:19                             Tanya Цитата(orthodox @ May 4 2010, 07:19) Это ... May 4 2010, 05:48                              orthodox Цитата(Tanya @ May 4 2010, 08:48) Это име... May 4 2010, 15:26                vvs157 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 16:13) Вот име... May 1 2010, 13:38 Nikolay1 Лампочка при Шим управлении тиристорами не подойде... Apr 29 2010, 21:11 Nikolay1 ТВБ не датчик вакуума а датчик вакуумный бесконтак... Apr 30 2010, 06:35 Nikolay1 ЛТ-4М. и второй датчик применяются на вакуумметрах... Apr 30 2010, 07:40 Tanya Цитата(Nikolay1 @ Apr 30 2010, 11:40) ЛТ-... Apr 30 2010, 08:01 Nikolay1 Года два назад к нам обратилась одна фирма которая... Apr 30 2010, 09:32 Nikolay1 Не приходилось мне заниматься решением подобных за... May 1 2010, 16:45 Tanya Цитата(Nikolay1 @ May 1 2010, 20:45) Не п... May 1 2010, 16:59  Nikolay1 Цитата(Tanya @ May 1 2010, 19:59) Ну не в... May 1 2010, 17:53 gyrator Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:08) Подс... May 1 2010, 20:46 gyrator Цитата(gyrator @ May 1 2010, 23:46) Показ... May 2 2010, 15:53  =AK= Цитата(gyrator @ May 3 2010, 01:23) А это... May 3 2010, 00:36   gyrator Цитата(=AK= @ May 3 2010, 03:36) еще в шк... May 3 2010, 12:25 Oldring Я вот чего не могу понять.
Слесарь подогревает пл... May 2 2010, 06:55 Nikolay1 В том то и дело. что обратная связь не работает.
М... May 2 2010, 07:43
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|