Цитата(Alex__Nik @ May 24 2010, 20:00)

Была подобная проблема, только с помехами энкодерам от импульсной помехи при управлении двигателями от приводов,
кабель обратной связи экранированный, так вот при заземлении зкрана хотьу привода, хоть у двигателя, амплитуда помехи
возрастала в 2 -5 раз, избавиться не смогли но сильно ослабили помеху установив, по три феррита от строчников
С тех пор, а это уже лет 7-8 так и работаем , а экран кабеля не заземлён.
ферриты ставили на кабель энкодера или на силовые кабеля?