Каким напряжением лучше запитывать микропереключатели: +5 В или +12 В? Или это совершенно непринципиально? Вопрос возник исходя из обеспечения стабильного контакта.
Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии.
Сообщение отредактировал rezident - May 25 2010, 13:32