реклама на сайте
подробности

 
 
> автоматичестое включение ПК, нужна схема
ddooll
сообщение Jun 11 2010, 11:05
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 20-02-09
Пользователь №: 45 131



здравствуйте. проблема заключается в следующем - я использую старые компы как роутеры, они постоянно включенные, но бывают и обрывы в электросети, и естественно они глохнут. доступ к ним есть но идти к ним далеко и не всегда бываю на месте чтоб запустить. они сами включаются при восстановление питания в сети, (делаетсься соответственными настройками в БИОСе ). но попалась 1 машина у которой нет такой возможности. я подумывал спаять такую плату чтоб при подаче питания к компу замыкало мгновенно или на 0,5 секунды повер контакты.
собственно потому и пишу сюда чтоб вы помогли мне с этим делом. хоть в электронике не шарю, но думаю схема должна быть очень простенькой. пожалуйста помогите!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
adnega
сообщение Jun 18 2010, 14:16
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Модель какая? Я делал для 650 и еще какого-то APC... Схемы отличаются, могу кинуть на почту (схему, граф работы, печатку, софт)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Jun 22 2010, 22:42
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(adnega @ Jun 18 2010, 18:16) *
Модель какая? Я делал для 650 и еще какого-то APC... Схемы отличаются, могу кинуть на почту (схему, граф работы, печатку, софт)

скорее пока интересен общий принцип работы. Метод коммуникации с ИБП и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jun 23 2010, 08:06
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(toweroff @ Jun 23 2010, 02:42) *
скорее пока интересен общий принцип работы. Метод коммуникации с ИБП и т.д.


Чтобы ни случилось UPS должен быть включен, если входное напряжение есть в течение T_ON, и должен быть выключен, если входного напряжения нет в течение T_OFF.

Необходимо знать наличие входного напряжения - использовали реле на 24VDC через резистор, конденсатор, два диода (один выпрямительный, второй для защиты от обратного тока), симметричный стабилитрон. Сухой контакт от реле подключался к контроллеру.

Необходимо знать включен UPS или нет - подключался к светодиодам UPS ("работа от сети" и "работа от батареи").

Параллельно кнопке/кнопкам включения-выключения установлен транзистор(ы) (схема ОК).

Контроллер питается от АКБ, через ключ и стабилизатор. Если напряжение АКБ >40В, еще и через стабилитрон на 9.1В.
МК attiny13 настроен на самую низкую частоту тактирования ядра, основное время проводит в спячке, просыпаясь раз в секунду.
Он проверяет наличие входного напряжения, по свечению светодиодов определяет включенность UPS. Обрабатывает графы включения/выключения UPS, контроля входного напряжения, таймаутов светодиодов, таймаута самоотключения. При необходимости меняет состояние графов и внешние ноги.

При включении не выдает управляющих воздействий - какое-то время просто "наблюдает". После однозначного определения включенности UPS и наличия входного напряжения переходит в активный режим (с возможностью управления).

После выключения UPS отключает себя от АКБ.

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- ddooll   автоматичестое включение ПК   Jun 11 2010, 11:05
- - BarsMonster   ATX? Я бы попробовал из блока питания дежурные 5 ...   Jun 11 2010, 11:17
|- - ddooll   Цитата(BarsMonster @ Jun 11 2010, 14:17) ...   Jun 11 2010, 11:57
- - Savrik   Предполагаю ATX, так как АТ сам включился бы Во мн...   Jun 11 2010, 11:29
|- - MrYuran   Цитата(Savrik @ Jun 11 2010, 15:29) Схем...   Jun 11 2010, 13:14
|- - ddooll   2MrYuran предложите пожалуйста правильную схему. З...   Jun 11 2010, 13:24
- - M_Andrey   А нельзя тупо откусить зеленый провод от кабеля пи...   Jun 11 2010, 15:50
|- - BarsMonster   Цитата(M_Andrey @ Jun 11 2010, 18:50) А н...   Jun 11 2010, 19:06
- - sigmaN   Да. У ремонтников это как-то по особому называется...   Jun 11 2010, 19:37
- - toweroff   Много лет пользую БП с закороченным "зеленым...   Jun 11 2010, 20:46
- - ddooll   проверил, закоротил зелений на черный (землю) все ...   Jun 14 2010, 09:52
- - ddooll   еще одна проблемма, на другой маме закоротил зелен...   Jun 15 2010, 12:36
- - МП41   Должна везде работать. Можно как альтернативу подк...   Jun 15 2010, 13:59
- - yakub_EZ   V1 - поступившее дежурное питание. Возможно 5 или ...   Jun 15 2010, 16:45
|- - ddooll   Цитата(yakub_EZ @ Jun 15 2010, 19:45) V1 ...   Jun 22 2010, 16:04
- - ddooll   2yakub_EZ спс, сделаю, протестую отпишусь 2МП41 то...   Jun 15 2010, 18:01
- - adnega   Для автоматического включения контроллера (на базе...   Jun 16 2010, 07:33
- - sigmaN   Цитатаеще одна проблемма, на другой маме закоротил...   Jun 16 2010, 13:57
- - sera_os   Цитата(adnega @ Jun 16 2010, 09:33) Для а...   Jun 16 2010, 15:21
- - sigmaN   Да. Вот с этим как-то не продумано. Но при исполь...   Jun 16 2010, 15:46
- - adnega   Странное явление наблюдал на одном типе промышленн...   Jun 17 2010, 06:21
|- - toweroff   Цитата(adnega @ Jun 17 2010, 10:21) Кста,...   Jun 17 2010, 11:06
|- - toweroff   Цитата(adnega @ Jun 23 2010, 12:06) боль...   Jun 23 2010, 20:13
- - yakub_EZ   Транзистор подходит, конденсатор маловат. Взять на...   Jun 22 2010, 18:31
- - ddooll   2yakub_EZ 2adnega спс, устоновил конденсатор, как ...   Jun 24 2010, 10:31


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:09
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016