Здравствуйте!

Используем атмегу16 для управления рэле (РЭС-15) через оптопары WB-104I4C. Микроконтроллером управляем с компьютера через ком-порт. МК присылает отклик на команды. При питании от батареи (4.5 В) рэле срабатывают уверенно и приходит отклик, однако, при подаче напряжения с блока питания на КРЕН5А (LM7805) рэле не срабатывает как положено ("дребезжит") и отклик не приходит.

В чем может быть причина такого поведения схемы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
MrYuran
сообщение Jun 24 2010, 10:34
Сообщение #2


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Напряжение маловато для реле, ему 9В надо для нормальной работы


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prottoss
сообщение Jun 24 2010, 11:13
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 720
Регистрация: 24-03-05
Пользователь №: 3 659



Цитата(MrYuran @ Jun 24 2010, 17:34) *
Напряжение маловато для реле, ему 9В надо для нормальной работы
А топикстартер говорит что от батарейки работает на 4.5 вольт. Так что, похоже, не в напряжении дело.

Цитата(Kannikkiy @ Jun 24 2010, 17:21) *
Можете схему показать?


--------------------