реклама на сайте
подробности

 
 
> трехфазный регулятор мощности, трехфазный регулятор мощности без нулевой точки
Vasses
сообщение Jun 19 2010, 20:50
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 10-04-10
Пользователь №: 56 551



Уважаемые коллеги!

Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат.
Зараннее благодарю, Василий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
314
сообщение Jun 23 2010, 19:20
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855



Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование как раздел теории управления, где работа идет с параметрами объекта управления (постоянные времени, коэфф усиления и т.д.) и фазовое управление мощностью, которое есть просто электроника.
Получить с помощью ПИД-регулятора перерегулирование менее 1%... погрешность не более 0,5%... Даже померять с такой точностью сложновато, а для регулирования точность нужна в 3-4 раза выше. Хм...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Jun 24 2010, 23:50
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно не бывает. Если он выполнен на аналоговой части в основном все сводится какого класса точности
резисторы установлены на входе регулятора. Основная погрешность в датчике регулируемой величины.
Да и понятие перерегулирование не связано с точностью работы регулятора. Перерегулирование зависит от свойств объекта и набора настроек регулятора пропорциональной/интегральной/дифференциальной "постоянных".
Если грубо то можно сильно увеличить интегральную составляющую время увеличится а перерегулирование будет уменьшаться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Vasses   трехфазный регулятор мощности   Jun 19 2010, 20:50
- - jackBU   Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симме...   Jun 20 2010, 11:15
- - injener   Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного ток...   Jun 20 2010, 12:40
- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) Пожал...   Jun 20 2010, 12:53
- - Vasses   А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напрос...   Jun 20 2010, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25) Вся п...   Jun 21 2010, 03:47
- - NicSm   Вам подойдет простая схема тиристорного или симист...   Jun 21 2010, 03:09
- - Vasses   к сообщению 6 Да, действительно именно по такой с...   Jun 21 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) т.е. ...   Jun 21 2010, 15:47
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) к соо...   Jun 23 2010, 01:35
- - Vasses   Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерц...   Jun 21 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) Если ...   Jun 21 2010, 16:32
- - Vasses   Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные...   Jun 21 2010, 16:54
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:55
|- - wla   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Сейча...   Jun 23 2010, 05:15
- - Vasses   Да, действительно тему начали забалтывать. Разгово...   Jun 22 2010, 16:14
- - Vasses   7мА от куда и куда приходит? В экспериментальной ...   Jun 23 2010, 15:52
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) Приме...   Jun 23 2010, 17:15
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) По СИ...   Jun 25 2010, 02:39
- - Vasses   Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Сог...   Jun 27 2010, 09:49
- - brag   Хочу поделится своим опытом постройки такого регул...   Mar 14 2016, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) Выхода ...   Mar 14 2016, 21:52
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) Вот так...   Mar 26 2016, 19:01
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) все т...   Mar 26 2016, 19:30
- - alexvu   Предлагаю: 1)управление делать все же включением/в...   Mar 14 2016, 22:39
- - brag   RE: трехфазный регулятор мощности   Mar 14 2016, 23:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) На учас...   Mar 15 2016, 06:11
- - brag   В описании к схеме было указано, что применены сим...   Mar 15 2016, 12:45
- - Siluan   https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут пр...   Mar 26 2016, 19:51
|- - brag   Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на виде...   Mar 26 2016, 20:25
|- - Siluan   Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если э...   Mar 27 2016, 07:31
- - brag   Угол - угол открытия ключа относительно того момен...   Mar 27 2016, 14:03
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) Угол - ...   Mar 27 2016, 14:16
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03) А где...   Mar 27 2016, 14:39
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) А где...   Mar 27 2016, 18:34
|- - Siluan   Вы реально считаете, что симулятор отражает такие ...   Mar 27 2016, 18:57
- - brag   ЦитатаЧто-то по картинке этого никак не скажешь. П...   Mar 27 2016, 14:39
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) Почему ...   Mar 27 2016, 18:59
- - brag   Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого е...   Mar 27 2016, 19:08


Reply to this topicStart new topic