alek956
сообщение Jun 30 2010, 19:09
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 4
Регистрация: 30-06-10
Пользователь №: 58 223



Очень нужна помощ , совет,в управлении модулем 1DI200Z-100 ( 200А 1000В ). Имеется драйвер HCPL-3120 - подойдет-ли ? Работать предпологается в переключательном режиме с частотой 100 Гц при напряжении 80VDC, нагрузка - индуктивная, максимальный ток-150А.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alek956
сообщение Jun 30 2010, 19:40
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 4
Регистрация: 30-06-10
Пользователь №: 58 223



Немного не правильно сформулировал вопрос дело в том что в схеме присутствует 2 модуля, только после КЗ вся часть выгорела, марку установить не возможно, поэтому подобрали из имеющигся, и по параметрам эти.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jun 30 2010, 20:27
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(alek956 @ Jun 30 2010, 22:40) *
Немного не правильно сформулировал вопрос

Совсем ничего не понятно. 3120 - это "родной" драйвер от девайса и он уже управлял модулями до момента КЗ или как?
Go to the top of the page
 