Управление импульсным преобразователем Atmega16, Допустимо ли ? Вопрос о стабильности работы |
|
|
|
Jul 14 2010, 02:24
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 015
Регистрация: 23-01-07
Из: Москва
Пользователь №: 24 702

|
Вопрос о стабильности работы Atmega16
Допустимо ли управлять при помощи него импульсным силовым преобразователем , делать программную защиту от короткого замыкания ? Очевидно , что "глюк " контролера будет означать выгорание всей схемы . Речь идёт о серийном устройстве.
Волнуюсь по поводу ситуаций : 1) МК завис сразу после подачи питания, при этом выставив на ноги не 3е состояние , а какой-то уровень. 2) МК завис в процессе работы просто так, "на ровном месте" программы, при этом оставив на ножках не 3е состояние а какой-то уровень. 3) И т.п ....
Знаю, что ARM , например, очень требовательны к питанию, и при неправильной скорости его нарастания зависают так что WDT не помогает, только сброс питания.
А Atmega16 может зависнуть так, что WDT не поможет ? Спасибо !
--------------------
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jul 14 2010, 18:45
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-07-10
Пользователь №: 58 452

|
Цитата(Wise @ Jul 15 2010, 00:18)  ..Да.
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения. Пока что, аппаратное решение на микросхемах стандартных контроллеров ИБП, представляется наилучшим вариантом. не верное утверждение . AT90PWM2 , 3, 316 всё Вам прекрасно обеспечат. вместе с защитой
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 14 2010, 18:46
|
|
|
|
|
Jul 15 2010, 02:43
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-07-10
Пользователь №: 58 452

|
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 05:44)  Это не МК. Это аналоговый контроллер, к которому приклеили МК чтобы свистеть в буззер и мигать светодиодами. Других функций там у МК нет. Софт-старты и всякие сервисные функции не в счет. Эдак и автомобиль на МК сделан - поворотники-то как управляются? а если почитать про PSC сначала? аналогового там ровно столько же что и меге. с анаоговой частью и МК рядом - это к Silabs. у них это здорово получилось. думаю про свист в буззер погорячились малость. у меня на нем большинство источников работает. притом с разной топологией. а вот посвистеть - это к меге.
|
|
|
|
|
Jul 15 2010, 17:10
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-07-10
Пользователь №: 58 452

|
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 16:42)  В нагрузке возникло короткое замыкание. Как Ваши источники его отрабатывают? Как быстро? 100-150 ns только это штатный режим. в КЗ его ещё загнать надо суметь. RST7 , мы действительно по этому вопросу встречались. Я не категоричен. Пока нужно запитать токовую петлю 20мА и пожара не случится - можно как-то и МК приспособить. Но серийный источник общего применения на 75-150 ватт хотя бы, или со входом от сети на 10 ватт я пока не увидел.
ну у меня от 12ти ватт до 8ти кВа --- читаю и удивляюсь. сплошные категоричные заявления. на чем основаны только? на предположениях? или беглом просмотре даташита? порочная практика. RST7 прав , 3845 это уже старый ржавый костыль. и чего там внутри то? кривенький компаратор, триггерок ( а это уже цифра), да таймер 555.+ к этому добру дохленкий драйферок, медленный, как паровоз? и с этим набором вечно не понятно что делать на граничных режимах. 25лет назад это был прорыв. никто не спорит. и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ... надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера. есть ещё у ST кристалл, но у него, как и XMEGи нет аппаратоной предустановки выходов по сбросу. ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 15 2010, 17:25
|
|
|
|
|
Jul 16 2010, 00:07
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(MasterCat @ Jul 15 2010, 20:10)  и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ... надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера. ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла Конечно нет смысла пересказывать даташит. надо его открыть и посмотреть хотя бы блок-схему. Вот si8250 Там вполне традиционный аналоговый контроллер , компаратор токового потактового ограничения, прямое управление выходными драйверами. МК, как и везде, - в сторонке. Да, там можно что-то кроме буззера понавычислять и подать на ЦАП - АЦП. Это - общее управление, но не непосредственное, потактовое, мгновенное. Про драйверки ничего нет, но при питании в 2.5 вольта - какие там еще могут быть драйверки? Какие такие затворы для 8 кВт они раскачать могут? И в чем глубокий смысл? Ну, раз этот гибридный кристалл существует - значит в чем-то есть. Может. этому 8-киловаттнику еще и фискальный почасовой график потребления нужно вычислять Однако, если Вы его применяете для 12-ваттного источника... даже не знаю что сказать. Ладно, применяйте. не собираюсь переубеждать.
|
|
|
|
|
Jul 16 2010, 05:05
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(Microwatt @ Jul 16 2010, 04:07)  И в чем глубокий смысл? Ну, раз этот гибридный кристалл существует - значит в чем-то есть. Скажите, какой вы предлагаете использовать управляемый снаружи контроллер PWM с поцикловым ограничением тока? Цитата(Rst7 @ Jul 15 2010, 15:45)  Упоминаемый AT90PWMxx имеет и мгновенный сброс ШИМ'а от того же встроенного компаратора, Отключить и вызвать аварийное прерывание. И так каждый цикл.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Jul 16 2010, 05:36
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 14-07-10
Пользователь №: 58 452

|
Цитата(Oldring @ Jul 16 2010, 12:05)  Скажите, какой вы предлагаете использовать управляемый снаружи контроллер PWM с поцикловым ограничением тока?
Отключить и вызвать аварийное прерывание. И так каждый цикл. там ВСЁ аппаратно. никаких прерываний. они если только сам захочешь. в описании PSC прведены аппаратные моды. их больше 10ти. они включают в себя основные применяемые ... со 142й по 171ю страницу даташита. всего-то. там всё подробно. есть , конечно нюансы. но не на этом уровне. это , что касаемо AT90pwm3. у силабса всё серьёзнее, и там без конфигуратора можно не дёргаться. т.е. покупка КиТа обязательна. слишком много регисторов матрицы.
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 16 2010, 05:40
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
MiklPolikov Управление импульсным преобразователем Atmega16 Jul 14 2010, 02:24 Microwatt Цитата(MiklPolikov @ Jul 14 2010, 13:24) ... Jul 14 2010, 13:20 zltigo QUOTE (MiklPolikov @ Jul 14 2010, 13:24) ... Jul 14 2010, 14:13 @Ark ЦитатаВ подавляющем большинстве источников МК, как... Jul 14 2010, 14:50 Rst7 QUOTE В нагрузке возникло короткое замыкание. Как ... Jul 15 2010, 11:45 Microwatt RST7, мы действительно по этому вопросу встречалис... Jul 15 2010, 13:05 Rst7 QUOTE Но серийный источник общего применения на 75... Jul 15 2010, 13:17 AlexandrY Цитата(Rst7 @ Jul 15 2010, 16:17) Источни... Jul 16 2010, 06:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)