реклама на сайте
подробности

 
 
> RS485 драйвер и дроссели...
MaxiGroup
сообщение Aug 16 2010, 04:13
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 106
Регистрация: 28-04-05
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581



Открыл тут давече одну коробочку модуля от умного дома и вижу там TI драйвер VP22 в SO8 (SN65HVD22) и с ног 6,7 провода идут не на разъем, а на транс....
Недолго думая я тестером прозвонил и получилось, что это не транс а типа фильтра с двумя обмотками на феррите. Индуктивность померил, кажет 0,033mH.
т.е каждая нога драйвера проходит через свою обмотку фильтра. Я как-то очень настороженно к этому отнесся. Нигде в даташитах я таких рекомендаций не видел.
Посему вопрос:
Это разработчики не разбираются и думают, что это поможет от помех? Или это очень тонкий и хитрый прием, который надо взять на вооружение?

Скорость по интерфейсу 38400 бод.
Фото и схему прилагаю.

Схема:
Прикрепленное изображение


Одна плата:
Прикрепленное изображение


Другая плата:
Прикрепленное изображение


Разница там только в размере дросселя, номиналы одинаковые.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
galjoen
сообщение Aug 16 2010, 09:10
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640



Цитата(MaxiGroup @ Aug 16 2010, 08:13) *
Или это очень тонкий и хитрый прием, который надо взять на вооружение?

Этому приёму в обед сто лет, и называется это продольный трансформатор (рекомендую погуглить). Никакой индуктивности в шину он не вносит т.к. там сигналы дифференциальные (а точки у обмоток этого трансформатора с одной стороны).
А ставится он для того, чтобы подавить сингфазную помеху. В современных условиях, основное его назначение - защита микропроцессора от микро и наносекундных помех.

Блямбы на концах компьютерных кабелей видели? Так это тоже продольные трансформаторы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaxiGroup
сообщение Aug 16 2010, 17:42
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 106
Регистрация: 28-04-05
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581



Цитата(galjoen @ Aug 16 2010, 12:10) *
Этому приёму в обед сто лет, и называется это продольный трансформатор (рекомендую погуглить).


Почему же тогда больше я нигде не видел подобное применение? Уже для интереса столько всяких железок разобрал на rs485 и кругом стоят P6KE... да самовосстанавливающиеся предохранители итп... а о фильтры такие виду впервые в цепи rs485.

Хотя голь конечно на выдумке хитра, и даже трансформаторы ставят на rs485, но что-то мне кажется что в данном случае это просто лишняя деталь и она ничем не помогает.

Сообщение отредактировал rezident - Aug 16 2010, 17:52
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookevg
сообщение Aug 17 2010, 04:24
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(MaxiGroup @ Aug 16 2010, 21:42) *
Почему же тогда больше я нигде не видел подобное применение?

Смотри реализацию электрического Ethernet и все станет ясно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaxiGroup
сообщение Aug 17 2010, 04:26
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 106
Регистрация: 28-04-05
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581



Цитата(bookevg @ Aug 17 2010, 07:24) *
Смотри реализацию электрического Ethernet и все станет ясно


Там трансы стоят а не дроссели.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookevg
сообщение Aug 17 2010, 04:29
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(MaxiGroup @ Aug 17 2010, 08:26) *
Там трансы стоят а не дроссели.

Для подавления синфазных помех существует метод, основанный на применении связанных катушек индуктивности, размещенных на общем сердечнике.
Для примера
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:29