реклама на сайте
подробности

 
 
> Измеритель тока на плате., Измеритель тока на плате.
nicks80
сообщение Aug 18 2010, 20:01
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 97
Регистрация: 18-10-07
Пользователь №: 31 485



Нужно контролировать ток на плате от кз грубо.
в истоке полевика полоска 18 микрон фольга ширина 3.58мм длинна 10мм перегрев 56.8 градусов при 8 амперах.
сопротивление 0.00322 ома как раз при токе 1 ампер будет 1 отсчёт АЦП 10 бит.
отсечку планирую при 5-7 амперах.
АЦП прямо на шунт. АЦП от AT91SAM7S128. Разводка будет по уму.
только непонятно как свести землю чтобы взаимного влияния токов не было.
доп выводов АЦП нет, для расчета по разности.
дайте совет как свести токи.
И как себя ведет это ацп на границах. 30 процентов мне вполне достаточно.
таких 4 шунта на плате по минусу стоят.

Сообщение отредактировал nicks80 - Aug 18 2010, 20:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sensor_ua
сообщение Aug 18 2010, 22:06
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387



Когда-то были полевики с отводом Кельвина - серия HEXsense от IRF (IRFC540, IRFC640, IRFCZ34, IRFCZ44), но, похоже, умерли как класс. Если нужна защита по току, то можно посмотреть в сторону Smart Power Switch (BTSxxx) от Infineon и аналогичные штуки от IRF (Intelligent Power Switch - IPSxxx) и ST (OMNIFET - VNP5N07 и др.)

У NXP вроде как сохранились полевики с сенсором тока - серия TrenchPLUS


--------------------
aka Vit
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:58
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016