реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита низковольтной линии от попадания 220 В
Juray
сообщение Aug 25 2010, 19:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 60
Регистрация: 19-03-06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388



Коллеги, мне нужно посоветоваться вот по какому вопросу:

1. Есть (точнее, будет) девайс, запитываемый постоянкой 24 В от внешнего БП.
Ток до 10 А. Девайс серийный. Защита от импульсных перенапряжений, разумеется, предусмотрена.

2. Во время установки на объекте, учитывая менталитет монтажников, есть нехилая вероятность, что к девайсу могут притащить 220 вольт переменки вместо провода от БП. (как говорится в Рекомендации МСЭ-Т К.20 - "длительно воздействующие переменные напряжения, возникающие при непосредственном электрическом контакте проводной линии связи с сетью электропитания 220 В")

3. Требование заказчика - чтобы девайс выдерживал такое издевательство.

4. После монтажа, в течение срока эксплуатации таких эксцессов уже не ожидается (пробой БП не рассматривается в силу малой вероятности).

Никак не могу сообразить, как реализовать защиту малой кровью. Да и ценой усложнения и удорожания ничего не находится - все типовые схемы рассчитаны на короткие импульсы перенапряжения, в обсуждениях на форумах всё сводится к "в таком случае юзер сам дурак".

Использование специализированной микросхемы, вроде LT4356, кажется сильно избыточным решением, учитывая п.3 и серийность. К ней еще и мосфет нужен. Да и предназначена она всё же именно для защиты от коротких импульсов во время работы.
Хотелось бы простое тупое решение, чтобы высокое напряжение не ограничивать до нужного предела, а просто отключать от потребителя. Как я думаю, для этого нужна какая-то "дежурная" схема, контролирующая превышение порога напряжения питания на входе, которая включит питание остальной части, если напряжение в норме, и не включит если превышено.
Затруднение: как сделать, чтобы сама эта дежурка могла питаться и от 24, и от 220 (последнее, понятно, выпрямленное, после диода).

Думал про супрессор в сочетании с плавким предохранителем (предохранитель-то всё равно надо ставить). Есть большие сомнения, что он выдержит в течение времени выгорания предохранителя (норматив выгорания плавкой вставки
- 10 секунд при токе в 2,5 от номинала, при 4...5-кратном превышении все равно получаем сотни мс). Всё-таки основное назначение супрессоров - опять же подавление импульсных помех.
К тому же, чтобы напряжение на супрессоре все же не скакнуло до напряжения сети - ведь еще и какое-то токоограничение нужно, и достаточным ли будет для этого сопротивление предохранителя и подводящих проводов - неясно.


Аналогичная тема уже была в этом форуме в 2008 году (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55300), но там требовалось защитить 5-вольтовую цепь от попадания всего-то 12 В.

Сообщение отредактировал Juray - Aug 25 2010, 19:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Microwatt
сообщение Aug 27 2010, 11:04
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Все-таки остается впечатление от превосходной стрельбы из гаубиц по синицам.
Проблема кажется надуманной, а решения чрезмерно усложненными.
Вы не смешиваете задачу поглощения энергии и, собственно, защиты? Похоже, происходит подмена целей.
Цель какая? Защитить прибор простейшими средствами или создать дополнительно еще один дорогой прибор защиты многократного применения с супер-вупер параметрами?
Так тогда поставьте на прибор блок питания со входом на 220в привинтите ДОМА выход 24В на вход своего прибора, свяжите их в одно целое фирменным шпагатом, и самой проблемы не будет.
Что до руководства EPCOS, то для Вас там сделан рис.1, от него и отталкивайтесь. В конце, с дросселями и целям огородом - грозозащита кабельной линии многократного действия , это не Ваш случай.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Juray   Защита низковольтной линии от попадания 220 В   Aug 25 2010, 19:11
- - rezident   Последовательно в цепь автомат, а после него парал...   Aug 25 2010, 19:26
- - Juray   То есть по принципу такой схемы: Ну да, в том ст...   Aug 25 2010, 19:43
- - Microwatt   Глупее требование трудно придумать. Если монтажник...   Aug 25 2010, 20:31
|- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 00:31) Ес...   Aug 25 2010, 21:12
- - Microwatt   Вопрос о сохранности варистора или сапрессора не с...   Aug 25 2010, 22:21
- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 02:21) Во...   Aug 25 2010, 23:08
- - Microwatt   Так ОБА компонента имеют право выйти из строя из-з...   Aug 26 2010, 00:24
- - Juray   НИОКРы такого рода у меня нет возможности проводит...   Aug 26 2010, 01:29
|- - Microwatt   Цитата(Juray @ Aug 26 2010, 04:29) Очеред...   Aug 26 2010, 07:42
|- - vvs157   Цитата(Juray @ Aug 26 2010, 05:29) Как я ...   Aug 26 2010, 21:30
- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 11:42) да...   Aug 26 2010, 21:04
- - Microwatt   Ну, что же, дело ясное, что дело темное... Удачи ...   Aug 26 2010, 21:23
- - Juray   Я ничего в гарантийных условиях (то есть, в отноше...   Aug 26 2010, 21:47
- - Juray   Всё, нашёл отличную статью http://www.compitech.ru...   Aug 27 2010, 02:14
- - Rst7   Moderator: Предлагаю господину proxi привести свой...   Aug 27 2010, 12:36
- - Juray   Блок питания хорошо бы. Но этот пункт ТЗ, к сожал...   Aug 27 2010, 18:05
- - war4one   На ту же тему: если прибор поддерживает питание от...   Jul 1 2011, 08:41