реклама на сайте
подробности

 
 
> Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу
Слесарь
сообщение Aug 27 2010, 18:10
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Какие требования и ГОСТы нарушает электрик КИПовец автоматик, когда размещает вводные выключатели, блок питания, блок управления, кнопки выключатели, частотник(1 кВт) и пневмоклапаны в одном настенном эл. шкафчике? Это для пневмо-гидравлической системы.
Смысл: скрыть компактно в одном ящике все что управляет пневмо-гидро агрегатами.
Понятное дело, работать будет хорошо. В ящик будут заведены силовые, сигнальные кабеля и пневмотрубки от пневмоцелиндров. Пневмоклапаны на пневмо рейке снабжены пневмо глушителями.

Предполагаю, что не помешает обратить внимание на влажность в шкафу. Компрессор сжимает воздух вмести с влагой атмосферной, возможно влага как-то сконцентрируется в шкафу. Возможно стоит отводить отработанный воздух от клапанов наружу из шкафа трубкой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение Aug 27 2010, 18:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Не. Там итальянская пневматика(только эл. клапана на рейке) ниже всех электро элементов.
На других агрегатах с пневмоклапанами в шкафах увлажнения не наблюдалось.

Вообщем, отработанный воздух все же не помешает выводить трубкой из шкафчика?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sonycman
сообщение Aug 27 2010, 19:49
Сообщение #3


Любитель
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 864
Регистрация: 20-08-06
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695



Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:43) *
Не. Там итальянская пневматика(только эл. клапана на рейке) ниже всех электро элементов.
На других агрегатах с пневмоклапанами в шкафах увлажнения не наблюдалось.

Вообщем, отработанный воздух все же не помешает выводить трубкой из шкафчика?

Никогда не видел, чтобы в шкаф с системой управления запихивали гидро\пневмоаппаратуру.
Я бы посоветовал и Вам так не делать.

Разместите пневматику отдельно от электроники (другой шкафчик, а лучше вообще снаружи).
Как правило, пневмораспределители\клапана питаются подготовленным воздухом, который фильтруется в БПВ влагоотделителем, но затем увлажняется маслораспылителем.
Вы ведь не хотите через месяц\другой наблюдать покрытые маслом и грязью платы?
Не думаю, что удастся полностью отвести воздух от распределителей - сброс идёт не только через глушители, но и с торцов золотника.

Вообще, на заводе наблюдаю подобную идею совмещения в целях экономии места на наших же тольяттинских токарных автоматах - АФТОКах, где на одной раме размещены зона резания, гидростанция, пневматика и электрошкаф заодно.
В результате в гидростанцию постоянно попадает СОЖ из зоны резания - масло портится, и в электрошкафу подтёки СОЖ вместе со смазочным маслом частые гости.

Ужасная конструкция. sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Слесарь   Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу   Aug 27 2010, 18:10
- - dpss   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:10) Каки...   Aug 27 2010, 18:27
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(sonycman @ Aug 27 2010, 23:49) Ник...   Sep 2 2010, 02:55
|- - Visor   Слесарь Делать так можно, не раз встречал такое ре...   Aug 30 2010, 06:04
|- - Verifi   Цитата(Visor @ Aug 30 2010, 10:04) Слесар...   Aug 30 2010, 06:18
|- - Слесарь   Цитата(Verifi @ Aug 30 2010, 10:18) У нем...   Aug 30 2010, 06:48
- - Слесарь   Я еще раз сегодня гляну что творится в зоне клапан...   Aug 28 2010, 04:48
- - sergey sva   Была у нас установка вся электроника находилась с ...   Aug 28 2010, 06:41
- - Слесарь   Я понаблюдаю за качеством выпускаемого воздуха, ес...   Aug 28 2010, 16:47
- - яман-тау   Искал в инете, посмотрите ссылки и вложение.(ссылк...   Sep 1 2010, 11:28
- - repairDV   Самое главное: ТБ не нарушить. Читаем в "Прав...   Sep 1 2010, 12:02
- - Слесарь   А эелектрические цепи должны контролироваться на н...   Sep 1 2010, 15:30
|- - repairDV   Цитата(Слесарь @ Sep 2 2010, 02:30) А эел...   Sep 2 2010, 03:32
- - Слесарь   Дай цитату статьи закона на предмет обязательности...   Sep 2 2010, 03:59
- - яман-тау   Можно спросить - кто на Вашем предприятии будет об...   Sep 2 2010, 05:38


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02089 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016