Какие требования и ГОСТы нарушает электрик КИПовец автоматик, когда размещает вводные выключатели, блок питания, блок управления, кнопки выключатели, частотник(1 кВт) и пневмоклапаны в одном настенном эл. шкафчике? Это для пневмо-гидравлической системы.
Смысл: скрыть компактно в одном ящике все что управляет пневмо-гидро агрегатами.
Понятное дело, работать будет хорошо. В ящик будут заведены силовые, сигнальные кабеля и пневмотрубки от пневмоцелиндров. Пневмоклапаны на пневмо рейке снабжены пневмо глушителями.

Предполагаю, что не помешает обратить внимание на влажность в шкафу. Компрессор сжимает воздух вмести с влагой атмосферной, возможно влага как-то сконцентрируется в шкафу. Возможно стоит отводить отработанный воздух от клапанов наружу из шкафа трубкой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение Aug 27 2010, 18:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Не. Там итальянская пневматика(только эл. клапана на рейке) ниже всех электро элементов.
На других агрегатах с пневмоклапанами в шкафах увлажнения не наблюдалось.

Вообщем, отработанный воздух все же не помешает выводить трубкой из шкафчика?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Aug 30 2010, 06:04
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Слесарь
Делать так можно, не раз встречал такое решение, электроника и пневматика в одном шкафу. Если воздух осушенный, то можно и сброс внутрь, но лучше наружу ставить рассеиватели.
Нужно не пневматику ругать, а следить за качеством воздуха, а то на наших заводах обычное дело - открываешь воздушный кран, а оттуда вода течёт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Verifi
сообщение Aug 30 2010, 06:18
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282



Цитата(Visor @ Aug 30 2010, 10:04) *
Слесарь
Делать так можно, не раз встречал такое решение, электроника и пневматика в одном шкафу. Если воздух осушенный, то можно и сброс внутрь, но лучше наружу ставить рассеиватели.
Нужно не пневматику ругать, а следить за качеством воздуха, а то на наших заводах обычное дело - открываешь воздушный кран, а оттуда вода течёт.

У нас тоже был осущенный пищевой воздух,но в жару этим летом пошла влага,все влагоотделители и фильтры в порядке,точка росы однако из за перепада температур.Из пневмоглушителей полилась вода-залила шкаф с электоникой а за качеством воздуха следит лаборатория ,так что делайте выводы!У немцев на линии в шкафу перегородка между пневматикой и электрикой и выброс воздуха наружу и это правильно.А собирать всё вместе даже если сейчас работает,нельзя есть стандарты по автоматизации там есть разделение.По хорошему шкаф киповский и электриков должен быть разделён тем полее пневматика-разные зоны ответственности разных специалистов.


--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Слесарь   Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу   Aug 27 2010, 18:10
- - dpss   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:10) Каки...   Aug 27 2010, 18:27
|- - sonycman   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:43) Не. ...   Aug 27 2010, 19:49
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(sonycman @ Aug 27 2010, 23:49) Ник...   Sep 2 2010, 02:55
|- - Слесарь   Цитата(Verifi @ Aug 30 2010, 10:18) У нем...   Aug 30 2010, 06:48
- - Слесарь   Я еще раз сегодня гляну что творится в зоне клапан...   Aug 28 2010, 04:48
- - sergey sva   Была у нас установка вся электроника находилась с ...   Aug 28 2010, 06:41
- - Слесарь   Я понаблюдаю за качеством выпускаемого воздуха, ес...   Aug 28 2010, 16:47
- - яман-тау   Искал в инете, посмотрите ссылки и вложение.(ссылк...   Sep 1 2010, 11:28
- - repairDV   Самое главное: ТБ не нарушить. Читаем в "Прав...   Sep 1 2010, 12:02
- - Слесарь   А эелектрические цепи должны контролироваться на н...   Sep 1 2010, 15:30
|- - repairDV   Цитата(Слесарь @ Sep 2 2010, 02:30) А эел...   Sep 2 2010, 03:32
- - Слесарь   Дай цитату статьи закона на предмет обязательности...   Sep 2 2010, 03:59
- - яман-тау   Можно спросить - кто на Вашем предприятии будет об...   Sep 2 2010, 05:38


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:12
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016