Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу |
|
|
|
Aug 27 2010, 18:10
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Какие требования и ГОСТы нарушает электрик КИПовец автоматик, когда размещает вводные выключатели, блок питания, блок управления, кнопки выключатели, частотник(1 кВт) и пневмоклапаны в одном настенном эл. шкафчике? Это для пневмо-гидравлической системы. Смысл: скрыть компактно в одном ящике все что управляет пневмо-гидро агрегатами. Понятное дело, работать будет хорошо. В ящик будут заведены силовые, сигнальные кабеля и пневмотрубки от пневмоцелиндров. Пневмоклапаны на пневмо рейке снабжены пневмо глушителями.
Предполагаю, что не помешает обратить внимание на влажность в шкафу. Компрессор сжимает воздух вмести с влагой атмосферной, возможно влага как-то сконцентрируется в шкафу. Возможно стоит отводить отработанный воздух от клапанов наружу из шкафа трубкой
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Aug 30 2010, 06:18
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282

|
Цитата(Visor @ Aug 30 2010, 10:04)  Слесарь Делать так можно, не раз встречал такое решение, электроника и пневматика в одном шкафу. Если воздух осушенный, то можно и сброс внутрь, но лучше наружу ставить рассеиватели. Нужно не пневматику ругать, а следить за качеством воздуха, а то на наших заводах обычное дело - открываешь воздушный кран, а оттуда вода течёт. У нас тоже был осущенный пищевой воздух,но в жару этим летом пошла влага,все влагоотделители и фильтры в порядке,точка росы однако из за перепада температур.Из пневмоглушителей полилась вода-залила шкаф с электоникой а за качеством воздуха следит лаборатория ,так что делайте выводы!У немцев на линии в шкафу перегородка между пневматикой и электрикой и выброс воздуха наружу и это правильно.А собирать всё вместе даже если сейчас работает,нельзя есть стандарты по автоматизации там есть разделение.По хорошему шкаф киповский и электриков должен быть разделён тем полее пневматика-разные зоны ответственности разных специалистов.
--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
|
|
|
|
|
Aug 30 2010, 06:48
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484

|
Цитата(Verifi @ Aug 30 2010, 10:18)  У немцев на линии в шкафу перегородка между пневматикой и электрикой и выброс воздуха наружу и это правильно. Да. Это правильно. Но мы ограничелись установкой пневматики ниже всей электроники. Механник конечно рыкнул - типа разные допуски, как я теперь полезу подкручивать пневматику. Но в ответ: - нечего там подкручивать, клапана надежные, параметры устанавливаются программно. А отводить отработанный воздух наружу конечно же надо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Слесарь Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу Aug 27 2010, 18:10 dpss Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:10) Каки... Aug 27 2010, 18:27 sonycman Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:43) Не. ... Aug 27 2010, 19:49  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(sonycman @ Aug 27 2010, 23:49) Ник... Sep 2 2010, 02:55 Слесарь Я еще раз сегодня гляну что творится в зоне клапан... Aug 28 2010, 04:48 sergey sva Была у нас установка вся электроника находилась с ... Aug 28 2010, 06:41 Слесарь Я понаблюдаю за качеством выпускаемого воздуха, ес... Aug 28 2010, 16:47 яман-тау Искал в инете, посмотрите ссылки и вложение.(ссылк... Sep 1 2010, 11:28 repairDV Самое главное: ТБ не нарушить. Читаем в "Прав... Sep 1 2010, 12:02 Слесарь А эелектрические цепи должны контролироваться на н... Sep 1 2010, 15:30 repairDV Цитата(Слесарь @ Sep 2 2010, 02:30) А эел... Sep 2 2010, 03:32 Слесарь Дай цитату статьи закона на предмет обязательности... Sep 2 2010, 03:59 яман-тау Можно спросить - кто на Вашем предприятии будет об... Sep 2 2010, 05:38