реклама на сайте
подробности

 
 
> Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу
Слесарь
сообщение Aug 27 2010, 18:10
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Какие требования и ГОСТы нарушает электрик КИПовец автоматик, когда размещает вводные выключатели, блок питания, блок управления, кнопки выключатели, частотник(1 кВт) и пневмоклапаны в одном настенном эл. шкафчике? Это для пневмо-гидравлической системы.
Смысл: скрыть компактно в одном ящике все что управляет пневмо-гидро агрегатами.
Понятное дело, работать будет хорошо. В ящик будут заведены силовые, сигнальные кабеля и пневмотрубки от пневмоцелиндров. Пневмоклапаны на пневмо рейке снабжены пневмо глушителями.

Предполагаю, что не помешает обратить внимание на влажность в шкафу. Компрессор сжимает воздух вмести с влагой атмосферной, возможно влага как-то сконцентрируется в шкафу. Возможно стоит отводить отработанный воздух от клапанов наружу из шкафа трубкой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Слесарь
сообщение Sep 1 2010, 15:30
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



А эелектрические цепи должны контролироваться на наличие электричества вольтметрами, потому как известно насколько опасно межфазное и просто фазное напряжение.
Либо просто использовать эл. шкаф с замком и должен быть запрет проникать в шкаф неподготовленного люда.
Оценит ли дурак показания прибора?

яман-тау, спасибо! одну ссылку уже посмотрел на предмет ЭМИ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Слесарь   Электро автоматика и пневматика в одном эл. шкафу   Aug 27 2010, 18:10
- - dpss   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:10) Каки...   Aug 27 2010, 18:27
- - Слесарь   Не. Там итальянская пневматика(только эл. клапана ...   Aug 27 2010, 18:43
|- - sonycman   Цитата(Слесарь @ Aug 27 2010, 22:43) Не. ...   Aug 27 2010, 19:49
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(sonycman @ Aug 27 2010, 23:49) Ник...   Sep 2 2010, 02:55
|- - Visor   Слесарь Делать так можно, не раз встречал такое ре...   Aug 30 2010, 06:04
|- - Verifi   Цитата(Visor @ Aug 30 2010, 10:04) Слесар...   Aug 30 2010, 06:18
|- - Слесарь   Цитата(Verifi @ Aug 30 2010, 10:18) У нем...   Aug 30 2010, 06:48
- - Слесарь   Я еще раз сегодня гляну что творится в зоне клапан...   Aug 28 2010, 04:48
- - sergey sva   Была у нас установка вся электроника находилась с ...   Aug 28 2010, 06:41
- - Слесарь   Я понаблюдаю за качеством выпускаемого воздуха, ес...   Aug 28 2010, 16:47
- - яман-тау   Искал в инете, посмотрите ссылки и вложение.(ссылк...   Sep 1 2010, 11:28
- - repairDV   Самое главное: ТБ не нарушить. Читаем в "Прав...   Sep 1 2010, 12:02
|- - repairDV   Цитата(Слесарь @ Sep 2 2010, 02:30) А эел...   Sep 2 2010, 03:32
- - Слесарь   Дай цитату статьи закона на предмет обязательности...   Sep 2 2010, 03:59
- - яман-тау   Можно спросить - кто на Вашем предприятии будет об...   Sep 2 2010, 05:38