Цитата(KRS @ Sep 15 2010, 19:07)

По входу в прерывание первым делом надо считать IR регистр, что бы определить почему произошло прерывание и сбросить его.
По ошибкам можно ничего не делать, если на шине серьезные проблемы CAN сам отключится - перейдет в BUS OFF и отключится. Вот тогда надо заново его переводит в operating mode (возможно с перенастройкой). Ну если при отправке получили ERROR PASSIVE - то скорее всего больше CAN устройств нет (некому ACK установить)
Спасибо большое,
KRS! До меня это реально не доходило.
И вам спасибо,
zksystem, особенно за отправку к Требования физического уровня!
Многие вопросы уже решены, начинаю проектировать плату с трансиверами. Однако появились новые вопросы:
1. В требованиях физического уровня нашел примеры разъемов. Увидел, что можно пускать в линии питание для изолированных трансиверов.
Но можно ли все запихнуть в UTP5e? Или пускать жгутом кабели питания и информационные?
2. Для простого терминирования советуют ставить сопротивления, равные волновому сопротивлению витой пары. Обычно это 120 Ом.
Видел в интернете, что волновое сопротивление UTP5e 100 Ом ± 15 Ом. Значит ли это, что нужно для терминаторов брать 100 Ом?
3. Как делать отводы от шины для устройств? Или где-нибудь можно купить Т-адаптеры? Посоветуйте, пожалуйста.
Нигде не могу найти такой информации. А изобретать велосипед неохота.

4. Про терминаторы подобный вопрос: самому ли делать в какой-нибудь коробочке или купить где-нибудь можно?