реклама на сайте
подробности

 
 
> Решение проблемы 2х проводного питания
Greg7
сообщение Sep 9 2010, 10:23
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 28-03-08
Пользователь №: 36 295



В доме отсутствует земля. Проводка в 2 провода =нуль + фаза.
Установлены 2 ИБП АРС (не важно -т.к верно видимо для всех приличных УПСов) из-за висящего третьего контакта образуется разность потенциалов
70-80В между нулем и землей.
Обнаруживается это просто - если дотронуться одновременно до двд плеера с подключенной антенной (где на оплетке 0) или до батереи отопления и, скажем, до компьютерного блока - трясет ощутимо.
Измерения потенциала между оплетокй антенны и нулем розетки дают 60-80В (в зависимости от нагрузки ИБП).

Причем между нулевым и земляным контактами вилки ИБП разница больше - порядка 120В
Также проверено, что более дорогие и мощные ИБП дают больший потенциал 120-130В (Powerware).

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
(исключая вариант кинуть свою землю)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yakub_EZ
сообщение Sep 17 2010, 11:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Какая разница когда и кто учился. Человека током бъёт, сегодня, и не в книжку ПУЭ, которая вышла сто лет назад. По современным правилам электроустановок такая система заземления вобще не допускается.
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения разности потенциалов, то между батареей, которая должна быть заземлена и оплеткой телевизионного кабеля, который должен быть заземлен, не должно быть потенциала. А он есть, есть и сопротивление провода под названием "нуль" или "ноль" с подстанции, также есть и сопротивление заземлителя на самой подстанции. Возможен его обрыв в месте крепления к заземлителю и прочие возможные неприятные вещи как отгнивание заземлителя и окисление проводников.
В связи с этим советую убедиться в том что земля с подстанции всё же есть в щитке и её надежной связи с трубами отопления, водопороводом и антенной. Также, неплохо учесть влияние соседей, которые могут недобросовестно отматывать индукционные счетчики методом "зануления" и то, что современные трубы могут оказаться в некоторых местах пластиковыми.
И только тогда провести с щитка защитный "земляной" проводник в розетки с заземляющим контактом