> чем измерить мощность 30 МВт
electrohacker
сообщение Oct 19 2010, 08:39
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 19-10-10
Пользователь №: 60 263



чем можно измерить мощность трёхфазного генератора напряжением 6.3 кВ максимальной мощностью 30 МВт? нужно для диплома. датчиков на такую мощность я не нашёл, видел максимум на 200 кВ. какие методы измерения есть для таких мощностей? требуется получить в итоге сигнал 4-20 мА или любой стандартный по току или напряжению.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
electrohacker
сообщение Oct 19 2010, 15:49
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21
Регистрация: 19-10-10
Пользователь №: 60 263



а эти измерительные трансформаторы могут идти в комплекте с генератором или всегда отдельно? и ещё вопрос, если напряжение поддерживается на уровне 6.3 кВ и не требуется большая точность измерения мощности, можно ли не мерить напряжение и умножать ток каждой фазы на 6.3? или так никто не делает?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARMik
сообщение Oct 20 2010, 02:57
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 103
Регистрация: 22-02-07
Пользователь №: 25 588



Цитата(electrohacker @ Oct 19 2010, 21:49) *
а эти измерительные трансформаторы могут идти в комплекте с генератором или всегда отдельно?

В нашем случае трансформаторы шли в комплекте. Думаю и отдельно можно купить, не интересовался.

Цитата(electrohacker @ Oct 19 2010, 21:49) *
ещё вопрос, если напряжение поддерживается на уровне 6.3 кВ и не требуется большая точность измерения мощности, можно ли не мерить напряжение и умножать ток каждой фазы на 6.3? или так никто не делает?

Можно делать и так. Все зависит от заказчика Вашей работы. Если устроят такие допущения и точность измерения.

Цитата(electrohacker @ Oct 20 2010, 02:28) *
хорошо, допустим имеется трёхфазный трансформатор тока и трёхфазный трансформатор *напряжения*. но я никак не найду трёхфазный ваттметр с выходом 0-20 мА или 0-10 В, видел только с релейным выходом.

Мы использовали с интерфейсом ModBus.
Погуглив нашел ЦП8506. Трехфазный, два аналоговыз выхода - активная P и рекативная P, полную надеюсь посчитаете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:16
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016