Цитата(AJIEKCEu @ Oct 20 2010, 12:00)

Из даташита вестимо!
http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cyc_c51014.pdfА вы с какой целью интересуетесь? Вам шашечки или ехать? То есть вам надо конкретное название или уровни вполне себе подойдут?
Сразу оговорюсь - конкретного названия там нет.
Но микросхема будет работать как на КМОП так и на TTL.
Дело в том, что питание банков IO у меня на Циклоне 3 2,5 V, а конфигурация идет от EPCS 4 - уровень 3,3 V. Согласно AN 447 от Altera нужно между этими двумя девайсами ставить терминаторы (чтоб не спалить Циклон 3, когда произойдет Overshoot). Но возможно и без терминатора, только если ток от EPCS не будет превышать 30 mA для LVTTL и 8 mA для LVCMOS. А из даташита EPCS max ток равен 15 мА. вот я и ломаю голову. честно говоря не мойму, в чем разница в данном случае. наскока мне известно, для lvttl выходное напряжение = 2,4 а для lvcmos = Vcc-0,1. так к кому из них тогда епцс относица?
Вообще говоря, что такое выходной ток логической микросхемы, не мог бы кто нибуд мне объяснить? Собссно, как узнать какой ток будет жрать Циклон 3 от EPCS?
Сообщение отредактировал Виталий_Ж - Oct 20 2010, 09:04