> Схема переключения на резервное питание
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 11:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 3-06-06
Пользователь №: 17 742



Помогите, пожалуйста, придумать схему переключения на резервное питание...

Условия:
Внешнее напряжение питания 24-30В, сама система питается через DC/DC преобразователь напряжением 12В. В состав системы входит несколько устройств, часть из них рассчитаны на стабильные 12В питания, часть на диапазон 9-36В.

Задача:
Обеспечить резервное питание части устройств системы при пропадании основного питания.

При этом в режиме питания от аккумулятора допустимо напряжение более 12В (т.е. в этом режиме работают только устройства с широким диапазоном входных напряжений).

Первая мысль, которая родилась в голове - обычное реле, обмотка которого запитывается от выхода DC/DC преобразователя. При пропадании питания контакты будут перекидывать питание с преобразователя на аккумулятор, и обратно.

Но проблема в том, что напряжение срабатывания реле и напряжение отпускания сильно отличаются и, естественно в направлении переключения с основного питания на резервное, оборудование перезагружается.

Вижу два пути развития - либо помогать реле отключаться до того как напряжение упадет до критического, либо делать схему коммутации на транзисторах.

А может быть кто-нибудь знает промышленные источники бесперебойного питания на низкое входное напряжение? Это было бы вообще идеальным вариантом решения. Я, к сожалению, таких не нашел.


--------------------
Good News Everyone!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
СветLANa
сообщение Oct 20 2010, 11:52
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 111
Регистрация: 11-07-09
Из: Россия
Пользователь №: 51 144



А токи то какие? Может просто резервное питание через диод можно включить?

Сообщение отредактировал СветLANa - Oct 20 2010, 11:53


--------------------
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 12:28
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 3-06-06
Пользователь №: 17 742



Цитата(СветLANa @ Oct 20 2010, 15:52) *
А токи то какие? Может просто резервное питание через диод можно включить?

Средний ток потребления по 12В - 3А, но могут быть скачки до 10А. Про диод, конечно же, тоже думал, но свинцовая АКБ в буферном режиме требует 13.8В, а в основном режиме работы для оборудования необходимо обеспечивать стабильные 12В.


--------------------
Good News Everyone!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Pavel V.   Схема переключения на резервное питание   Oct 20 2010, 11:37
|- - _Pasha   .   Oct 20 2010, 12:49
- - yakub_EZ   Запитывать реле непосредственно со входа, где проп...   Oct 20 2010, 13:32
- - _Pasha   Напрашивается dc/dc конвертор, в котором времязада...   Oct 20 2010, 13:47
- - Pavel V.   Цитата(yakub_EZ @ Oct 20 2010, 17:32) Зап...   Oct 20 2010, 13:51
|- - _Pasha   Цитата(Pavel V. @ Oct 20 2010, 16:51) Пре...   Oct 20 2010, 13:58
- - rezident   Либо я чего-то не понял, либо проблема надуманная....   Oct 20 2010, 14:30
- - Green_Smoke   Цитата(Pavel V. @ Oct 20 2010, 15:37) Пом...   Oct 20 2010, 17:50
- - Altemir   А развязка от первичного источника нужна? Берётся ...   Oct 20 2010, 18:20
- - Microwatt   какая-то надуманно-вымученная проблема. или просто...   Oct 20 2010, 19:56
- - Pavel V.   Может быть я плохо сформулировал задачу.. Попробую...   Oct 21 2010, 07:03
- - Microwatt   Цитата(Pavel V. @ Oct 21 2010, 10:03) Еще...   Oct 21 2010, 11:49
- - rezident   Цитата(Pavel V. @ Oct 21 2010, 13:03) Еще...   Oct 21 2010, 12:29