реклама на сайте
подробности

 
 
> Фильтрация сетевой помехи 50 Гц!, Как отфильтровать помеху 50 Гц с помощью ЦОС?
OMORION
сообщение Jan 31 2006, 15:42
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 814



Коллеги! Каким фильтром отфильтровать помеху 50 Гц от сигнала? Сигнал уже в цифровом виде после АЦП 12-бит, фильтровать на входе АЦП нет возможности. В устройсве есть ПЛИС Cyclone...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Vitёk
сообщение Feb 1 2006, 08:28
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 272
Регистрация: 17-01-05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018



Цитата
помехи и полезные составляющие сигнала на 50-ти герцах, все предлагаете удалить?
Примерно так и получится. sad.gif Но если наводка достаточно стабильна (то есть амплитуда и фаза не меняются или меняются медлено), то ФНЧ, входящий в состав ФАПЧ и АРУ, может быть на доли Герца. Например, при его частоте среза 0.1 Гц, в полезном сигнале пострадают составляющие от 49.9 до 50.1 Гц. smile.gif
Если же вырезать помеху с помощью полосового фильтра - представьте, каким он должен быть при тех же параметрах? Жуть...

Сообщение отредактировал Vitёk - Feb 1 2006, 08:29


--------------------
/* Всё хорошо в меру. */