реклама на сайте
подробности

 
 
> пожарный датчик ИП212-58 и база к нему E1000R, не пойму как работает.
Метценгерштейн
сообщение Oct 28 2010, 17:48
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



кто сталкивался с ним? Есть схема подключения, где просто два провода. Это и питание, и что еще? При тревоге он шунтирует питание?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Метценгерштейн
сообщение Nov 1 2010, 14:12
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



Разобрался я немного с принципом работы. Девайс работает от 8 вольт. У меня в схеме 12 есть. 24 добавлять не хочу. При срабатывании, происходит падение на внутреннем стабилитроне 6,8 вольт, + падение около 1 в на доп. диоде и транзисторе. остальное падает на токоограничивающем разисторе, кот. в базе.

Вот и надо это падение как- то ловить.

Полагаю, раз там стабилитрон, то надо подключать к 1 и 5 контактам - до резистора токоограничивающего. Его ставить в схему. На нем и будет стабильные 3,5 вольта (мерял) падать.

Вопрос- если два и больше датчика? Ток будет больше при срабатывании, но падение напр. на каждом датчике стабильно- около 8 вольт.

Накидал схему- вроде нормально должно быть. Пожелания, замечания...


Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 1 2010, 16:57
Go to the top of the page
 