Все бы ничего и я бы не задумываясь подал бы "Землю" в минусовую цепь после выпрямителей. Но ведь рано или поздно про это благополучно забудется и вилка попадет в розетку с занулением вместо заземления... Есть ли варианты защиты от таких ситуаций?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
V_G
сообщение Nov 16 2010, 14:22
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



А в чем вы видите аварийность подобной ситуации (при наличии гальванической трансформаторной развязки)? И что есть "земля" в вашем понимании?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aspID
сообщение Nov 17 2010, 06:52
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 343
Регистрация: 24-01-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714



Цитата(V_G @ Nov 16 2010, 20:22) *
А в чем вы видите аварийность подобной ситуации (при наличии гальванической трансформаторной развязки)? И что есть "земля" в вашем понимании?


Аварийность в том, что эта самая гальваника.... как бы исчезает. Думаю, картинка лучше прояснит ситуацию и вопрос:


Прикрепленное изображение


Собственно, левые три порта - это "типичная" трехконтактная розетка. Но для некоторых ситуаций в этой "типичной" на "Земле" бывает тупо "0"

Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookevg
сообщение Nov 17 2010, 07:13
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(aspID @ Nov 17 2010, 09:52) *
Собственно, левые три порта - это "типичная" трехконтактная розетка. Но для некоторых ситуаций в этой "типичной" на "Земле" бывает тупо "0"

У вас транс сделал изоляцию - так что смело сажайте на корпус ,если хотите
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aspID
сообщение Nov 17 2010, 11:33
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 343
Регистрация: 24-01-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714



Цитата(bookevg @ Nov 17 2010, 13:13) *
У вас транс сделал изоляцию - так что смело сажайте на корпус ,если хотите


А что произойдет, если в розетке окажется не "Заземление", а "Зануление"? Тогда получится, что один из выводов с первичной обмотки транса попадет на "минус" или "корпус" схемы...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Nov 17 2010, 12:32
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Цитата(aspID @ Nov 17 2010, 14:33) *
А что произойдет, если в розетке окажется не "Заземление", а "Зануление"? Тогда получится, что один из выводов с первичной обмотки транса попадет на "минус" или "корпус" схемы...

Да, получается если отвалится нулевой провод, а фазный будет на месте и в розетке будет связь нуля и земли, то ваш прибор будет под потенципалом.
В таком случае сделайте на нем болт с красной надписью "земля" и землите его на землю.