нагрев ПЛИС Altera EPM7064STC44, нагревание ПЛИС при включени питания |
|
|
|
Oct 27 2010, 09:51
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 9-04-09
Пользователь №: 47 397

|
Приветствую всех Хотелось поделиться положительным опытом, м.б. кому пригодится Проблема в следующем есть несколько одинаковых плат с установленными на ней ПЛИС EPM7064STC44 на одних плата ПЛИС нагревается как кипятильник и в итоге сгорает, в других подобной проблемы нет Решение - установить резисторы в цепях питания (обеспечить ток не более 10 Ом на кристалл), проверить кристалл на наличие "висящих" в воздухе и не прописанных выводов. если выводы кристалла не прописаны, они могут просто генерить и вызывать нагрев. в общем, вопрос после этого был исчерпан Всем удачи!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 26 2010, 11:01
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402

|
В Квартусе есть опция - чем сделать неиспользуемые вывода. Кроме того, есть различные рекомендации, например - сажать на физическую землю на плате и т.п. Так вот, подобные проблемы бывают, если по умолчанию неиспользуемые выводы сконфигурированы на вывод лог. 1, а разводчиком на плате посажены на землю. Или наоборот. Warp, разработчик, может, и не доступен, а сам проект то есть? Или у Вас только .pof-файл? Если проект можно перекомпилировать, то проблему можно устранить, не вдаваясь в тонкости проекта. Ну и схемотехнически надо смотреть - может, у Вас где сопряжение с 5V, например, некорректно идёт или, и вовсе, на ядро вместо 1,5V подаётся 2,5V.
--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
|
|
|
|
|
Nov 26 2010, 11:21
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 26-11-10
Пользователь №: 61 191

|
Цитата(Евгений Николаев @ Nov 26 2010, 14:01)  В Квартусе есть опция - чем сделать неиспользуемые вывода. Кроме того, есть различные рекомендации, например - сажать на физическую землю на плате и т.п. Так вот, подобные проблемы бывают, если по умолчанию неиспользуемые выводы сконфигурированы на вывод лог. 1, а разводчиком на плате посажены на землю. Или наоборот. Warp, разработчик, может, и не доступен, а сам проект то есть? Или у Вас только .pof-файл? Если проект можно перекомпилировать, то проблему можно устранить, не вдаваясь в тонкости проекта. Ну и схемотехнически надо смотреть - может, у Вас где сопряжение с 5V, например, некорректно идёт или, и вовсе, на ядро вместо 1,5V подаётся 2,5V. Есть только *.pof-файл, к сожалению, был бы проект - я бы разобрался и перекомпилировал. Сопряжения с 5В точно нет, в эту часть схемы поступает только 3.3В и 1.5В и я проверил соответствие этих напряжений номиналу. У плиски не задействованы только 2 вывода, по схеме они висят в воздухе. Я их закорачивал на землю, но ничего не изменялось. Кстати, есть одна плата, в которой процесс нагрева плиски идет периодически - секунд 5 она горячая, потом на пару секунд остывает, при этом она все это время работает правильно и на входах/выходах это не отражается.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kind_pioner нагрев ПЛИС Altera EPM7064STC44 Oct 27 2010, 09:51 Warp Цитата(kind_pioner @ Oct 27 2010, 12:51) ... Nov 26 2010, 10:43 des00 Цитата(Warp @ Nov 26 2010, 04:43) возможн... Nov 26 2010, 10:57  sazh Цитата(Warp @ Nov 26 2010, 14:21) У плиск... Nov 26 2010, 11:48   Warp Цитата(sazh @ Nov 26 2010, 14:48) Вряд ли... Nov 26 2010, 12:48    sazh Цитата(Warp @ Nov 26 2010, 15:48) У больш... Nov 26 2010, 13:24 Евгений Николаев Не видя схемы, гадание на кофейной гуще, конечно, ... Nov 26 2010, 13:10 Krys как предложение:
на скорую руку сговнякать простен... Dec 1 2010, 09:01 Warp Цитата(Krys @ Dec 1 2010, 12:01) как пред... Dec 1 2010, 09:24