> MISO в меге, это от куда куда сигнал?, из программатора в МК или наоборот?
Метценгерштейн
сообщение Nov 26 2010, 20:15
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



сдох программатор. разбираюсь.
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
demiurg_spb
сообщение Nov 26 2010, 20:22
Сообщение #2


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



MISO это вход если контроллер драйвит слейвом.
Внешним АЦП с SPI интерфейсом например.


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Метценгерштейн
сообщение Nov 26 2010, 20:35
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



Цитата(demiurg_spb @ Nov 26 2010, 23:22) *
MISO это вход если контроллер драйвит слейвом.
Внешним АЦП с SPI интерфейсом например.


а если я программирую МК, то данные идут из МК в програматор? Как и сказал vitan?

Тогда странно- этот сигнал у меня есть на программаторе, через буферную микросхему- около ножки МК его у меня нет.
Имеем на ногах меги8
MOSI, SCK- есть сигналы- прыгают из 0 в 1
RESET висит 1, при программировании опускается в 0

MISO- никакой реакции. Висит в нуле и не дергается.

Комп менял, платы с МК менял. один программатор остается.

Хорошо, если MISO- это выход сигнала с МК, то оторвав эту ногу от программатора, я должен увидеть на ней сигнал?

Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 26 2010, 22:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:04
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016