реклама на сайте
подробности

 
 
> ТТ тока и АЦП, включение ТТ
Student21
сообщение Dec 11 2010, 10:13
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546



Здравствуйте!

Хочу измерять значения синусоидального тока с выхода ТТ.
Выбрал в качестве АЦП "комбайн" AD7606-4

так вот с учётом утверждения производителя о том что в АЦП встроен аналоговый фильтр и входные защитные цепи. Я набросал схему входной цепи в простом виде (см.схему ниже)

Так вот, Rb = 500Ом, Коэффициент трансформации = 1/500 (выбрал ТТ Talema AS-104)

будет ли работать такая схема, если диапазон входных напряжений для АЦП +/- 5В?

Какие ещё элементы необходимы для нормальной работы системы?

Зачем может понадобиться менять диапазон входных напряжений (у данного АЦП есть возможность менять диапазон +/-5В; +/- 10В)
(на схеме резистор нижним выводом посажен на аналоговую землю)

Сообщение отредактировал Student21 - Dec 11 2010, 10:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Dec 11 2010, 20:53
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Что же тут сложного? Диапазон входного напряжения АЦП +/-5В. Тогда на резисторе 500 Ом это падение напряжения создаст ток (5/500 = 0.01А. Закон Ома ) +/-10мА. Так? При коэффициенте трансформации 1:500 это будет соответствовать току в первичной цепи +/-0.01*500=+/-5А. Если нужно измерять большие токи, то надо либо переключить входной диапазон АЦП (и тогда Вы сможете измерять +/-10А), или уменьшить сопротивление нагрузочного резистора до нужной величины.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Student21
сообщение Dec 13 2010, 07:24
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546



Цитата(Herz @ Dec 11 2010, 23:53) *
Что же тут сложного? Диапазон входного напряжения АЦП +/-5В. Тогда на резисторе 500 Ом это падение напряжения создаст ток (5/500 = 0.01А. Закон Ома ) +/-10мА. Так? При коэффициенте трансформации 1:500 это будет соответствовать току в первичной цепи +/-0.01*500=+/-5А. Если нужно измерять большие токи, то надо либо переключить входной диапазон АЦП (и тогда Вы сможете измерять +/-10А), или уменьшить сопротивление нагрузочного резистора до нужной величины.


Интересно, а зачем тогда нужно вообще переключать диапазон АЦП. Ставим +/- 10 и меряем хоть 5 хоть 10 ампер..???
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Student21   ТТ тока и АЦП   Dec 11 2010, 10:13
- - Herz   А посчитать что мешает?   Dec 11 2010, 11:44
|- - Student21   Цитата(Herz @ Dec 11 2010, 14:44) А посчи...   Dec 11 2010, 15:02
|- - tyro   Цитата(Student21 @ Dec 11 2010, 18:02) По...   Dec 11 2010, 15:12
- - Zelepuk   У меня подобная проблема. Хотелось бы получить мет...   Dec 11 2010, 13:29
|- - tyro   Цитата(Zelepuk @ Dec 11 2010, 16:29) У ме...   Dec 11 2010, 14:00
- - Zelepuk   Разумеется "считать" я и имел ввиду))) ...   Dec 11 2010, 14:41
- - Student21   Туплю, простите. Я вот слышал про автоматическую...   Dec 11 2010, 19:09
|- - tyro   Цитата(Student21 @ Dec 11 2010, 22:01) Я ...   Dec 11 2010, 19:12
|- - tyro   Цитата(Student21 @ Dec 13 2010, 10:24) Ин...   Dec 13 2010, 07:29
- - Student21   Спсибо всем за ответы. Есть ещё вопрос: если ва...   Dec 13 2010, 05:35
|- - tyro   Цитата(Student21 @ Dec 13 2010, 08:35) Ил...   Dec 13 2010, 05:53
- - Student21   Спасибо. Что понял из общения на форуме: единстве...   Dec 13 2010, 08:23
- - Integrator1983   Величина индуктивности влияет ишшо и на погрешност...   Dec 13 2010, 10:40