сообщение Dec 23 2010, 11:40
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 6-07-07
Пользователь №: 28 942



Скажите авторитетное мнение, допустимо ли заменить в стоящем после "частотника" синус-фильтре нормальные пленочные конденсаторы на дешевую керамику, как сделали умельцы у нас на фирме?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
JohnnyBGoode
сообщение Dec 29 2010, 06:13
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 6-07-07
Пользователь №: 28 942



Сегодня посмотрел внимательнее на самодельный фильтр для следующего устройства – вообще-то там не керамика, пленочные (тефлон) К73-17 0,47х630В, но размером со керамику таких же параметров. В промышленном синус-фильтре стоят итальянские полипропиленовые (“ICAR”) MLR25L40 1,5uF. В datasheet'е на них приведены данные теста электропрочности : обкладки-корпус – 2,5 кВ (2 сек), межвыводное – 2,15 от номинального напряжения. Не К73-17, конечно…
Номинальное напряжение – там 3 строчки: 400 Vac A, 450 Vac B, 500 Vac C.
Это в чем? Действующее для синусоидального, и для К73-17 будет соответствовать 445В?
Про А,B,C в datasheet'е сказано только, что это ”operational class”, но не смог найти, чем они различаются? Диапазоном температур?

Фильтр живет в нескольких сантиметрах от частотника, кабель к двигателю – экранированный КМПОВЭ 7х0.35, по 2 жилы на каждую фазу, длиной метров 10. Сколько у него погонная емкость? «Пик» 100 на метр? Надеюсь, его не подключали без хотя бы подобия фильтра…