В системе необходимо иметь два напряжения AC и DC связанные между собой по общей цепи (GND).
Имеется трансформатор с выходом 24V, из этого напряжения необходимо получить 24VDC (импульсный регулятор). Первое что приходит на ум - это применить однополупериродный выпрямитель - диод, дабы поиметь общую точку. Смущает, то, что потребление по DC довольно приличное и трансформатор будет использоваьтся наполовину (потребует применения трансформатора бОльшей мощности), а также большие пульсации 50 Гц, что повлечет необходимость применения конденсатора бОльшей ёмкости.
Может быть придуманы какие-то другие варианты включения для подобных случаев?
Вариант с обмоткой с отводом от середины (24+24) рассматривался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AST
сообщение Jan 18 2011, 19:50
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 5-04-06
Из: Penza
Пользователь №: 15 852



2 gumet
Красиво. А D3 в вашей схеме разве не лишний?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Jan 18 2011, 20:40
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(AST @ Jan 18 2011, 22:50) *
2 gumet
А D3 в вашей схеме разве не лишний?

Дык, электролиты не любят напряжения обратной полярности, даже кратковременно.

Сообщение отредактировал gumet - Jan 18 2011, 20:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AST
сообщение Jan 18 2011, 21:34
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 5-04-06
Из: Penza
Пользователь №: 15 852



Цитата(gumet @ Jan 18 2011, 23:40) *
Дык, электролиты не любят напряжения обратной полярности, даже кратковременно.

Не вижу откуда ему взяться, если убрать D3. Ведь D3 будет работать только в начальный момент в самый первый положительный полупериод, потом он всегда будет обратно смещен.
А в остальном очень красивое решение, спасибо. Не знаю правда хорошо будет или плохо для импульсного стабилизатора, что напряжение после выпрямителя будет под 70..80 В. Кстати надо будет поиметь после импульсного стабилизатора 12В, а не 24В как предполагалось вначале (концепт конечного изделия несколько изменился за день wacko.gif ).
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AST   Гальванически связанные 24VAC и 24VDC   Jan 18 2011, 07:19
- - HARMHARM   Странное у вас понимание понятия "потенциал...   Jan 18 2011, 07:49
|- - AST   Цитата(HARMHARM @ Jan 18 2011, 10:49) Что...   Jan 18 2011, 08:00
|- - HARMHARM   Можно использовать два трансформатора Один 220VAC...   Jan 18 2011, 08:08
- - Microwatt   Цитата(AST @ Jan 18 2011, 11:19) В систем...   Jan 18 2011, 08:36
|- - AST   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2011, 11:36) Па...   Jan 18 2011, 09:44
- - Unitra   можно грузить трансформатор однополупериодным выпр...   Jan 18 2011, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(Unitra @ Jan 18 2011, 12:35) можно...   Jan 18 2011, 19:20
- - Unitra   удвоитель незачем развязанному DC-DC удвоитель - в...   Jan 18 2011, 10:38
- - AST   Ну... значит DC/DC с изоляцией. Остаётся найти гра...   Jan 18 2011, 13:27
|- - Herz   Цитата(AST @ Jan 18 2011, 15:27) Ну... зн...   Jan 18 2011, 14:33
- - AST   Цитата(Herz @ Jan 18 2011, 17:33) Звучит ...   Jan 18 2011, 15:26
- - gumet   RE: Гальванически связанные 24VAC и 24VDC   Jan 18 2011, 18:08
|- - gumet   Цитата(AST @ Jan 19 2011, 00:34) Не вижу ...   Jan 19 2011, 04:28
- - AST   Цитата(gumet @ Jan 19 2011, 07:28) Вы сам...   Jan 19 2011, 06:18


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:19
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016