1. Нужно взять даташит на LM317 и на пожарный датчик. Из этих документов берем характерные числа: - питание датчика от 8 до 30В, ток в дежурнм режиме 130мкА; - питание схемы 12В; - типовое значения тока КЗ датчика - 20мА (максимум 50мА). Выберем 25мА; - опорное напряжение стабилизатора 1.25В. Ток Iadj <100мкА можно не учитывать. Разность напряжений между входом и выходом от 1 до 2В для тока 25мА.
2. Схема: 12В на вывод VI стабилизатора. Между землей и VI керамический конденсатор 0.1мкФ. Резистор для задания тока (считается ниже) между выводами VO и Vadj. Между землей и VO керамический конденсатор 1мкФ. Датчик между выводом Vadj и землей. Напряжение контролируется в точке Vadj.
3. Считаем значение резистора для 25мА по закону Ома. R=U/I=1.25/0.025=50 Ом.
4. При напряжении питания датчика 8В разность между входом и выходом >2В.
5. В рабочем режиме контролируем напряжение на датчике. Если напряжение выше 8В, то "норма", если ниже - то "пожар".
6. Результат моделирования. При токе датчика 130мкА (дежурный режим "норма"): Rдатчика = 100кОм, Vadj = 11.3В, Wобщее = 1.4мВт.
При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика 8В): Если Vadj = 8В, то Rдатчика = 320 Ом, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 69мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 200мВт.
При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика не фиксируется, сопротивление датчика минимально): Rдатчика = 1мОм, Vadj = 0В, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 300мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 0мВт.
|