Возникла задача, пока на стадии проработки.
Нужен источник питания. Постоянное напряжение 400В ток 15 ампер. По сути дела- корректор мощности на 6кВт. Питание однофазное 220В.
Несмотря на уговоры, что из розетки можно брать до 16 ампер заказчик требует 28ампер. Говорит, что средняя потребляемая мощность будет 3.5 кВТ, но кратковременно (до 1 минуты в течение часа 6кВт). На такую мощность я корректоры не делал. Хотя опыт работы с такой мощностью есть (делал индукционные установки на 10кВт 66кГц с одной фазы. Но фаза была специально выделена. Там использовал принцип PDM (модуляция пропусками импульсов), т.е коррекция мощности получалась автоматически. Стою как витязь на распутье- использовать микросхемы от IRF, TI или ST. Главное в разработке выбрать правильное направление.. Кто имел опыт таких работ- направьте на путь истинный
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Integrator1983
сообщение Feb 24 2011, 15:52
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Feb 24 2011, 16:25
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Integrator1983 @ Feb 24 2011, 20:52) *
А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070).

Это не наш подход..
Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию. А к UCxxxx я и так склоняюсь.. IR уже продал почти всю силовуху, и начал снимать непрофильные микросхемы с производства.
Интересно в какие габариты можно гарантированно вписаться с PFC на данную мощность?

Сообщение отредактировал wla - Feb 24 2011, 17:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 24 2011, 17:41
Сообщение #4





Guests






Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:25) *
Это не наш подход..
Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию.


Тогда еще и без помех в сеть...
То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Feb 24 2011, 22:28
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(orthodox @ Feb 24 2011, 20:41) *
Тогда еще и без помех в сеть...
То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...

Как насчет двух каналов в противофазе?