реклама на сайте
подробности

 
 
> Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 17:20
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379



Необходимо пронаблюдать в энергетической линии (50Гц) напряжением 10кВ ипульсы прямоугольной формы амплитудой 10В и длительностью около 100нс. Понятно, что просто подколючить осциллограф не получиться biggrin.gif Пока есть идея взять конденсатор порядка 1нФ (ток будет около 3 мА) и последовательно разделительный трансформатор на кольце (обмотки по разные стороны кольца). Вторичную обмотку (1:1) подключть к 50Ом входу осциллографа.
Вопрос собственно по трансформатору
1) Непонятно как его сделать?
2) LC контур будет давать резонанс, как бы этого избежать, что бы не уродовалась АЧХ.
3) Возможно существуют широкополосные трансформаторы расчитанные на 10кВ изоляции? - пока нашел только для потока E1 (там изоляция 1,5кВ)
4) Может существует что-то готовое?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
yakub_EZ
сообщение Mar 10 2011, 07:23
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Andr2I Я имел в виду схему показанную на последнем вашем слайде. Только она способна передать ВЧ составляющую. В нижнее плечо лучше поставить ферритовый дроссель параллельно резистору на несколько микрогенри, он зашунтирует низкочастотное напряжение.
Я измерял уровень радиопомех с оборудования по ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73). Посмотрите там методику, расписано.
Вкратце - там измеряют напряжение на частоте 0,5 МГц селективным вольтметром, причем измеряют милливольты. В качестве конденсатора связи можно применить даже ввода энергетического оборудования, ну и конденсаторы связи.
Даже, вероятней всего, именно с ними вам позволят долговременно что-то измерять, а то производственный народ боится этих киловольтов как сатаны
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 16:31
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379



Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23) *
Andr2I Я имел в виду схему показанную на последнем вашем слайде. Только она способна передать ВЧ составляющую. В нижнее плечо лучше поставить ферритовый дроссель параллельно резистору на несколько микрогенри, он зашунтирует низкочастотное напряжение.


Эта схема взята по Вашей ссылке. beer.gif


Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23) *
Andr2I Я измерял уровень радиопомех с оборудования по ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73). Посмотрите там методику, расписано.
Вкратце - там измеряют напряжение на частоте 0,5 МГц селективным вольтметром, причем измеряют милливольты. В качестве конденсатора связи можно применить даже ввода энергетического оборудования, ну и конденсаторы связи.


Спасибо! yeah.gif - посмотрю обязательно! А как использовать ввод энергетического оборудования в качестве конденсатора связи? Реально, мне не нужно мерить долговременно.

Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23) *
Andr2I а то производственный народ боится этих киловольтов как сатаны


Это я уже почувствовал по ответам biggrin.gif

Цитата(kovigor @ Mar 10 2011, 16:51) *
А вот здесь ничего нет ? Не обещаю ничего, но все же:

http://telemex.nm.ru/library.htm


Спасибо! Буду читать!

Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 19:19) *
Безопасность важна, но мне непонятна позиция некоторых участников: вам нужно предъявить удостоверение на группу по электробезопасности свыше 1000 В, чтобы вы начали давать советы? Если не знаете, что ответить - не отвечайте, а знаете, так ответьте, если хотите - с напоминанием ТБ и снятии с себя ответственности за несчастный случай при применении вашего решения на практике.


+100 beer.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Mar 10 2011, 17:12
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31) *
А как использовать ввод энергетического оборудования в качестве конденсатора связи? Реально, мне не нужно мерить долговременно.

Для этих целей годится только ввод с конденсаторной изоляцией. Это как правило с 35 кВ. В изоляции ввода делают проводящие слои для выравнивания напряженности. Тогда у ввода есть измерительный вывод для контроля тока утечки.
В вашем случае лучше взять конденсатор связи, штука сертифицированная и проверенная временем

Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31) *
Эта схема взята по Вашей ссылке. beer.gif

Нет, это не моя была ссылка
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Andr2I   Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ?   Mar 9 2011, 17:20
- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:20) Необхо...   Mar 9 2011, 17:37
|- - Andr2I   Цитата(kovigor @ Mar 9 2011, 20:37) И воо...   Mar 9 2011, 17:58
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:58) Вообще...   Mar 9 2011, 18:03
- - yakub_EZ   Нижний брать резистор, зашунтировать его варисторо...   Mar 9 2011, 17:58
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 9 2011, 20:58) Нижн...   Mar 9 2011, 18:26
|- - Savrik   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 20:26) Давайт...   Mar 9 2011, 18:32
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 22:26) Давайт...   Mar 9 2011, 18:34
- - VladKot   На фоне синусоиды амплитудой 14400 вольт наблюдать...   Mar 9 2011, 18:30
|- - Andr2I   Цитата(VladKot @ Mar 9 2011, 21:30) На фо...   Mar 9 2011, 18:48
|- - Savrik   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 20:48) Вы ник...   Mar 9 2011, 19:02
||- - Andr2I   Цитата(Savrik @ Mar 9 2011, 22:02) А Вы н...   Mar 10 2011, 06:33
|- - 777777   Цитата(Andr2I @ Mar 9 2011, 21:48) Спасиб...   Mar 10 2011, 06:39
- - AlexeyW   Как достаточно простой и легко реализуемый вариант...   Mar 9 2011, 20:10
- - EUrry   Посмотрите технический справочник у Spellman, там ...   Mar 9 2011, 20:42
|- - Andr2I   Конденсатор довольно большой 10нФ. Про разрядник я...   Mar 10 2011, 07:03
- - Savrik   Думаю, стоит обратится к работникам подстанций А в...   Mar 10 2011, 07:13
|- - Andr2I   Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13) Думаю...   Mar 10 2011, 12:31
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 16:31) Общал...   Mar 10 2011, 13:51
|- - EUrry   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 15:31) Общал...   Mar 10 2011, 16:19
|- - kovigor   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31) Спаси...   Mar 10 2011, 17:03
||- - Andr2I   Цитата(kovigor @ Mar 10 2011, 20:03) Да и...   Mar 10 2011, 19:34
||- - Andrey_1   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34) ? Гу...   Mar 11 2011, 02:34
|||- - shf_05   есть такая вешь- ВЧ связь по ЛЭП(110кВ и выше), та...   Mar 11 2011, 04:57
||- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34) Посмо...   Mar 11 2011, 08:17
||- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 11:17) С к...   Mar 11 2011, 17:19
||- - yakub_EZ   Цитата(Andr2I @ Mar 11 2011, 20:19) Возмо...   Mar 11 2011, 19:12
||- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 22:12) Вам...   Mar 12 2011, 08:18
- - ZVA   Andr2I, Вы бы рассказали цель и идею измерений поп...   Mar 10 2011, 18:42
- - yakub_EZ   Да хоть 10 мкФ. Вам для фильтра это даже лучше. В...   Mar 12 2011, 10:41
|- - Andr2I   Цитата(yakub_EZ @ Mar 12 2011, 13:41) А т...   Mar 12 2011, 15:09
|- - shf_05   не понимаю зачем согласовывать на 50Ом нагрузку ко...   Mar 12 2011, 18:02
|- - Andr2I   Цитата(shf_05 @ Mar 12 2011, 21:02) не по...   Mar 13 2011, 16:02
|- - shf_05   Цитата(Andr2I @ Mar 13 2011, 21:02) Вы мо...   Mar 14 2011, 10:33
- - Lexdaw   Существуют измерения так называемых частичных раз...   Mar 16 2011, 08:57
|- - yakub_EZ   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 11:57) Сущес...   Mar 16 2011, 09:34
|- - Andr2I   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 11:57) Систе...   Mar 16 2011, 16:23
- - Lexdaw   yakub_EZ не верю. И причём тут религия. Пи...   Mar 16 2011, 12:10
- - Andr2I   Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 15:10) Емкос...   Mar 16 2011, 12:30


Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:03
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016