Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53)

Ищу регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети. Свой выбор остановил на Fluke-1743. Но есть следующая проблема:
Регистратор предстоит поставить на накопитель энергии, т.е. энергия не только из сети идет, но и рекуперируется назад. А для всех просмотренных мною приборов ничего не сказано про возможность измерения отрицательной мощности. Как они вообще будут мерить косинус фи и т.п. Задавал этот вопрос инженерам ЗАО Прист. Предлагал им даже эксперимент провести. Но они сначала ответили, что не знают или "будет 0 показывать". Потом "не предназначен для такого". И в третий раз "Им без разницы направление, будут все измерять, что написано в ТТД". Мягко говоря, я не знаю где правда. В даташитах на приборы тоже ничего не нашел.
про то, что вам в ПриСТе сказали, что "будет 0 показывать" это вы приврали

вам такого никто не говорил
про эксперименты - хорошо, что вы хоть не атомную бомбу изобретаете и не предлагаете нам и эти экспериметны провести; как вы себе представляете эксперимент по рекуперации мощности, если наш офис питается от городской сети 220В?

и в сеть ничего на дает?
а написать вам во Fluke - это идея

Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53)

Может даже эксперимент провести - клещи стрелкой от нагрузки поставить и посмотреть, что покажет.
стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 25 2011, 10:55