реклама на сайте
подробности

 
 
> Прерывание в прерывании, для AT91SAM9G45
Student21
сообщение Mar 27 2011, 11:36
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546



Запрещаются ли прерывания от внешних источников, если заходим втпрерывание от таймера?

Например, если хочу чтобы данные непрерывно поступали в буфер от АЦП, то по возникновению прерывания от внутреннего таймера нужноли разрешать внешние прерывания от АЦП, даже если они уже были разрешены до прерывания?

В примерах от Атмела таких конструкций не в стречал, но для AVR это нужно было делать обязательно. Вот и задумался...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 11:55
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(Student21 @ Mar 27 2011, 14:36) *
Запрещаются ли прерывания от внешних источников, если заходим втпрерывание от таймера?

Запрещаются.

Цитата(Student21 @ Mar 27 2011, 14:36) *
Например, если хочу чтобы данные непрерывно поступали в буфер от АЦП, то по возникновению прерывания от внутреннего таймера нужноли разрешать внешние прерывания от АЦП, даже если они уже были разрешены до прерывания?

Повесьте прерывание от АЦП на FIQ или используйте ПДП. Городить вложенные прерывания из-за одного источника не стоит.